火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定: 1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2 线缆芯线的端部均应标明编号,并应与设计文件一致,字迹应清晰且不易褪色: 3 端子板的每个接线端接线不应超过2根; 4 线缆应留有不小于200mm的余量; 5 线缆应绑扎成束; 6 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。
火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定:
1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠;
2 线缆芯线的端部均应标明编号,并应与设计文件一致,字迹应清晰且不易褪色:
3 端子板的每个接线端接线不应超过2根;
4 线缆应留有不小于200mm的余量;
5 线缆应绑扎成束;
6 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。
▲控制器引入线路示范