关于消防联动控制的问题?
zy456132
zy456132 Lv.4
2014年02月08日 22:31:42
只看楼主

在图集10D303-2常见电机控制电路图(2010合订本)中,这句话:“4.接线端子图中,至消防中心联动台的电缆作用为联动台直接手动启、停风机。”这样的接法是否违反了火灾报警规范:“排烟风机,消防泵等需要手动和自动控制”?反馈信号又是怎么反馈的?麻烦各位看看。

在图集10D303-2常见电机控制电路图(2010合订本)中,这句话:“4.接线端子图中,至消防中心联动台的电缆作用为联动台直接手动启、停风机。”这样的接法是否违反了火灾报警规范:“排烟风机,消防泵等需要手动和自动控制”?反馈信号又是怎么反馈的?麻烦各位看看。
免费打赏
云飘飘
2014年02月09日 07:27:28
2楼
没有违反规范要求。因为有自动控制
回复
zy456132
2014年02月09日 10:21:08
3楼
云飘飘 发表于 2014-2-9 07:27 没有违反规范要求。因为有自动控制两根线怎么实现风机的手动启停反馈,以前不是要7根的吗,是否需要中间模块。
回复
jiannengchenhan
2014年02月16日 18:03:41
4楼
实现异地控制最少要3根线的嘛?消防控制是在自动模式下消防启动,然后就是反馈信号,启动信号和过载信号。