关于消防联动控制的问题
weilmeng
weilmeng Lv.12
2013年05月11日 00:22:51
只看楼主

请问图纸中报警线连接强电箱的用途是什么?先谢了

请问图纸中报警线连接强电箱的用途是什么?先谢了
免费打赏
dianqipanli
2013年05月11日 04:40:05
2楼
一般是切除非消防电源。具体应该看系统图。
回复
hw320324
2013年05月11日 10:47:59
3楼
非消防电源强切吧,报警图上应该有的。这个主要是用于火灾发生时,切除非消防电源(照明电、动力电),开启消防应急照明电。其他消防设备也会跟着联动。
回复
weilmeng
2013年05月11日 22:40:13
4楼
那请问这个该怎么接线?谢谢
回复
dzjie1126
2013年05月13日 14:40:38
5楼
系统图上应该有相应的模块及接线的,一般是总线+电源线计入控制模块
回复
hitlzb
2013年05月13日 22:52:44
6楼
C1 是控制模块,消防切非用的
接线是消防线接到配电箱预留端子排上
只要给DC24V信号就行
回复
印度
2013年07月15日 16:41:15
7楼
hw320324 发表于 2013-5-11 10:47 非消防电源强切吧,报警图上应该有的。这个主要是用于火灾发生时,切除非消防电源(照明电、动力电),开启 …赞同!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
momo0415
2013年07月16日 16:11:25
8楼
一个强启,比如启动应急照明,现在必须放强启线,一个切非,切除非消防电源,两个输入输出模块,厂家产品不同,接线方式不同
回复

相关推荐

APP内打开