我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!
我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!
我的线如果不对,如何选!谢谢!
2楼
没做自动报警 你和什么联动啊?想不通
回复
3楼
我就想知道从消防泵控制室引来的消防泵启停线怎么选,我的这样可以吗?
回复
4楼
可以,只是在楼上开,在控制室停。但你楼下到控制室只有二条线,楼上就没有必要用线
回复
5楼
那如何连线才可以做到控制室启停。我需要在哪里改动呢?
回复
6楼
应该是4芯线吧,2根提供24V电源,2根用于启动控制,消防按钮还带报警需要电源。
回复
7楼
消防控制室内的起停线引自消防泵的控制箱内,和消火栓内的起泵线是两回事。
回复
8楼
没有火灾报警系统就没有消防控制室,没有消防控制室自然就不需要引直控线路到消控室了。
这种情况直接将消火栓按钮线路直接引至水泵房的水泵控制箱就行了,不需要其他控制线路,也不需要引到什么室。消火栓线路采用ZRKVV-4x1.5就可以了,必须用耐火线缆。
回复
9楼
ksjflk;asfjsalfjslfkjsjkl
回复
10楼
这样的话 是对的。
回复
11楼
楼上说的对,直接引到水泵控制箱就行了。
回复