我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!
我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!
我的线如果不对,如何选!谢谢!
12楼
学习啦,学习啦
回复
13楼
那如果有消防控制室,这样接线可以吗?ZRKVV4x1.5 SC25 接到消防控制室就是想可以远程启停,仅此而已。对嘛?如果不是这样那该怎么接线啊?摆脱高手指教啊!这里先谢谢了!
回复
14楼
对,必须得用ZR线,貌似NH都不行吧?
回复
15楼
这样接线也是正确的,消火栓箱设按钮直接启动消防泵,消防控制室设钥匙按钮直接启泵,另设火灾报警联动启泵。
回复