土木在线论坛
!
关于220KV线路对住宅的影响
现有一小区,平行与220KV交流输送电线建立高层住宅。最近的地面投影距离约100米,这样符合规范吗?对小区内住户影响大不大?
500kV、220kV线路保护与通道的配合
220kV及以上典型线路杆型装置图
220kV及以上典型线路杆型装置图
500kV、220kV线路保护失灵回路
500kV、220kV线路保护失灵回路
110KV+220KV线路迁移手续流程
我公司受政府委托,准备将一工业园内的110KV(电业局)、220KV(国有企业)两条线路合并到一条线路上并迁移,还要委托我们联系做可研和环评,由于我公司只有电力乙级设计资质,其他手续需要协调办理。请问各位大侠除了科研和环评还需要办理哪些手续。谢谢大家!
220kV架空线路增容(换导线)
技术大佬们,有一单回220kV线路,300导线,想更换更大线径(400或630)以增加载流能力,如果300换为400的导线,工程量大不大?哪些设备或装置需要改变?
请教关于220kV线路光纤保护通信问题。
现在有一条220kV的线路其主保护分别是光纤差动和光纤距离,它们的通信方式分别是“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离)。为什么这样分呢?因为我看高频距离保护动作时是闭锁高频的,所以这样分类。请哪位高手能为我确定,若不是我所说的,请指点。还有“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离),在正常和发生故障时它们的通信方式又是如何?
35kv 铁塔上 要新架上220kv线路
今天供电公司给我电话 说要在我们常用线路上并上一路220kv供电线路(我公司现在是35kv),说是经过某几个铁塔请问 这样走会不会有干扰呢 我们这条线路铁塔上根本没有多余的位置在增加架空线 还有要注意哪些问题呢 ?〉 求高人指点。
220kv线路间隔电气一次施工图设计
图纸简介: 220kV屋外配电装置为软母线中型装置、双母线接线,母线一起已建成。本期有两个间隔,峨眉新(一)、峨眉新(二)两回出路。内容很齐全,有需要的朋友可以下载。 投稿网友: jczdh 上传时间: 2014-06-16
220KV线路为什么多采用综合重合闸
在220KV系统中由于输送功率过大,当线路发生故障跳开后,两端功率必然造成不平衡,导致送端频率升高,受端频率降低。 采用一般的检同期重合闸很难达到同期条件,若采用非同期重合将引起剧烈振荡,况且运行经验证明,单相接地故障几率在65%以上,而且多数是瞬间故障,单相故障,单相跳开,两侧仍存在联系,使单相重合成为可能,大大有利于系统的稳定运行,所以220KV及以上线路由断路器均可分相操作。 综合重合闸有以下工作方式: (1) 综合重合闸