220KV线路为什么多采用综合重合闸
co1434422778089
2015年08月05日 10:55:53
只看楼主

在220KV系统中由于输送功率过大,当线路发生故障跳开后,两端功率必然造成不平衡,导致送端频率升高,受端频率降低。 采用一般的检同期重合闸很难达到同期条件,若采用非同期重合将引起剧烈振荡,况且运行经验证明,单相接地故障几率在65%以上,而且多数是瞬间故障,单相故障,单相跳开,两侧仍存在联系,使单相重合成为可能,大大有利于系统的稳定运行,所以220KV及以上线路由断路器均可分相操作。

在220KV系统中由于输送功率过大,当线路发生故障跳开后,两端功率必然造成不平衡,导致送端频率升高,受端频率降低。
采用一般的检同期重合闸很难达到同期条件,若采用非同期重合将引起剧烈振荡,况且运行经验证明,单相接地故障几率在65%以上,而且多数是瞬间故障,单相故障,单相跳开,两侧仍存在联系,使单相重合成为可能,大大有利于系统的稳定运行,所以220KV及以上线路由断路器均可分相操作。
综合重合闸有以下工作方式:
(1) 综合重合闸方式:单相故障,单相重合;相间故障时实现三相重合;当重合至永久性故障时切断三相不再重合。
(2) 三相重合闸方式:任何类型故障均实现三相重合闸。当重合至永久性故障时切断三相不再重合。
(3) 单相重合方式:单相接地故障,实现一次单相重合闸,相间故障时则切断三相不再重合。
(4) 直跳方式;无论故障是如何类型故障,均跳三相,不进行重合闸。

免费打赏

相关推荐

APP内打开