施工临时用电负荷计算详解
wx_12356433
2024年06月05日 10:44:30
只看楼主

01 估算法 估算法按以下公式计算: P =1.05~1.10( K1 *∑ P1 / COS φ + K2 *∑ P2 + K3 *∑ P3 + K4 *∑ P4 ) 式中: P— 供电设备总需要量(KVA)        

01

估算法

估算法按以下公式计算:

P =1.05~1.10( K1 *∑ P1 / COS φ + K2 *∑ P2 + K3 *∑ P3 + K4 *∑ P4

式中: P— 供电设备总需要量(KVA)

        P1— 电动机额定功率(KW)

        P2— 电焊机额定功率(KVA)

        P3— 室内照明容量(KW)

        P4— 室外照明容量(KW)

   COSφ— 电动机的平均因数(在施工现场最高为0.75~0.85,一般为0.65~0.75)

        K1 为动力需要系数,一般为0.5~0.7,取 K1=0.5

        K2 为焊接需要系数,一般为0.5~0.6,所以取K2=0.5

        K3 为照明或电热设备需要系数一般为0.8~1.0,因该施工用电比例较大,所以取K3=0.8



? 估算法示例

本工程现场总负荷计算分地下室阶段、主体阶段一(L01~L39层)、主体阶段二(L39~塔冠)和装修阶段四个施工阶段。考虑到本工程塔楼施工的特殊性,在临电设置中塔楼与裙楼分开供电即塔楼主要采用2、3#变压器,裙楼和地下室以及办公区域采用1#变压器。


选取最大用电量阶段:主体施工阶段二(L39~L118层)用电设备功率及负荷计算表


总负荷计算:

公式转化为: P=1.05(∑KXKTP1/cosφ+∑KXKTP2+ ∑KXKTP3+∑KXKTP4)

其中:KX为需要系数;KT为同时系数。

动力设备总功率:ΣKXKTP1=1002.77KW;

焊接设备总功率:Σ KXKTP2=386.82KVA;

室内照明总功率:Σ KXKTP3=32KW;

室外照明总功率:Σ KXKTP4=14.4KW;

总用电负荷计算:

用电高峰期用电总功率为:

P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3)

P=1.05*(1002.77/0.75+386.82+46.4)=1858.76KVA.


02

需要系数法


根据《建筑电气设计手册》“用电设备需用系数、二项式系数及功率因数表”可知,各种机械负荷计算如下:



? 需要系数法示例

a、 塔吊:

取KX=0.25;cosφ=0.6;tgφ=1.33

P30=0.25×165=41.25kw

Q30=P30×tgφ=41.25×1.33=54.86kvar

b、 焊机设备:

取KX=0.4 ;cosφ=0.6;tgφ=1.33

P30=0.4×2149=859.6kw

Q30=P30×tgφ=859.6×1.33=1143.27 kvar

c、 钢筋弯曲机、钢筋调直机、直螺纹套丝机、钢筋切割机等:

取KX=0.7;cosφ=0.6;tgφ=1.33。

P30=0.6×94=56.4 kw

Q30=P30×tgφ=56.4×1.33=75.01kvar

d、 施工电梯用电:

取KX=0.7;cosφ=0.6;tgφ=1.33

P30=0.7×754=527.8kw

Q30=P30×tgφ=527.8×1.33=701.97kvar

e、 施工照明:

取KX=1;cosφ=1;tgφ=0

P30=1×50=50 kw

f、 其他小动力总计:

取KX=0.5;cosφ=0.8;

tgφ=0.75

P30=0.5×1055.3=527.65 kw

Q30=P30×tgφ=527.65×0.75=398.74 kvar

g、 总计算负荷:

取同时系数0.6

P30=0.6×(41.25+859.6+56.4+527.8+50+527.65)

     =0.6×2062.7=1237.62kw

Q30=0.6×(54.86+1143.27+75.01+701.97+398.74)

      =0.6×2373.85=1424.31kvar

h、 比补偿容量

考虑到现场变压器的功率补偿因数(一般工地现场的用电电力应保持功率因数为:0.9-0.95左右),根据《建筑电气设计手册》“比补偿容量表”可知,比补偿容量⊿qc值为0.56, Qj′30=⊿qc×Q30=0.56×1424.31=797.61kvar

i、 施工现场总计算负荷:

S30 = 1529.91 kVA

考虑变压器的经济运行容量,实际需要变压器的容量应比计算容量增加20%-30%为宜。因此施工现场需要的电源容量为lS30=1529.91×130% =1988.88kVAl综上所述,用电高峰期临电负荷达到1988.88kVA左右,因此现场3台800KVA变压器满足施工要求。

由以上计算可见:

两种方法的计算结果相近,但仍有不同,就本工程而言影响不大。


用电设备组Kx\cosФ\tgФ取值


两种方法对比

上述两种计算方法计算结果有差异,个人意见如对电气专业知识很精通,可用方法二,如时间紧张可用方法一。用估算法误差较大。

版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
免费打赏
wx_1676427117774
2024年06月12日 21:46:41
3楼

分享,再分享

回复
加倍努力
2024年06月14日 08:51:16
4楼

学习了施工临时用电负荷计算详解,多谢了。

回复
tmltbf
2024年06月20日 22:50:31
5楼

谢谢楼主的分享,收藏打赏了。

回复