一、低压配电装置; 二、RCD与焊机触电降压保护; 三、接零(地)与重复接地; 四、 三配二保; 五、常用设备与电箱; 六、其它 七、临电使用中的隐患。 一、低压配电装置的组成 用来接受和分配低压电能的装置,叫做低压配电装置。一般由控制电器、保护电器、计量仪表、指示仪表以及母线和盘(柜、箱)等部分组成。 1、控制电器 低压控制电器分为断路器、隔离开关和负荷开关三种。断路器用于切断过载电流或短路电流。负荷开关只能用于切、合负荷电流,而不能切断过载或短路电流。隔离开关不能带负荷切、合,只能在无负荷时拉开,有明显的断开点。由于有的断路器分断时没有明显断开点,所以在断路器的电源侧,应装设隔离开关,以便检修时与电源明显隔离。负荷开关一般有明显断开点,故负荷开关也可以代替隔离开关使用。
一、低压配电装置;
二、RCD与焊机触电降压保护;
三、接零(地)与重复接地;
四、 三配二保;
五、常用设备与电箱;
六、其它
七、临电使用中的隐患。
一、低压配电装置的组成
用来接受和分配低压电能的装置,叫做低压配电装置。一般由控制电器、保护电器、计量仪表、指示仪表以及母线和盘(柜、箱)等部分组成。
1、控制电器
低压控制电器分为断路器、隔离开关和负荷开关三种。低压保护电器一般分为短路保护、过负荷保护和漏电保护(即触电保护、接地保护)三种。短路保护是由熔断器或自动开关中的电磁脱扣器来实现。过负荷保护一般是由热继电器、过流继电器或自动开关的热脱扣器来实现。漏电保护一般是由漏电继电器或自动开关中的漏电脱扣器来实现。
3、临时办公、生活照明电箱
照明电箱是将电能分配到若干条照明线路上去的控制和保护装置。如施工现场的大面积照明、局部照明,生活区和办公区照明等。在这些供电场所,多采用DZ型(或DZL型)三极四线、双极或单极自动空气断路器、 RCD作总保护、分路保护和末端加强保护。
4、临时动力配电箱
动力配电箱是将电能分配到若干条动力线路上去的控制和保护装置。在现场一般采用总柜、分箱和开关箱的形式向现场制作车间、设备等进行供电。配电箱或由开关厂制造,或由现场维修电工自行装配。
二、常用低压电器
刀开关
刀开关是一种简单的手动操作低压开关,也是施工现场临时用电中使用较多的刀闸开关。主要用于非频繁接通和切断容量不大的低压供电线路,并兼作电源隔离开关。常用的低压刀开关主要有瓷底胶盖闸刀开关、杠杆闸刀开关、熔断器式刀开关、板闸开关及铁壳开关等。文字符号为QS;在“临电规范” 中标注代号为DK。
1、常用刀开关
常用的刀开关有单投(HD)型和双投(HS)型等系列。中央手柄的单投和双投主要用于不切断带有电流的电路,作隔离开关之用。施工现场临时用电中使用较多的是单投刀电源隔离刀闸开关,双投刀仅用在转换低压电网和工地内发电机之间的切换。