施工现场临时用电的计算负荷的确定
义薄云天义
2023年02月23日 09:09:26
只看楼主

如10万平米小区,临时用电多大电量?几台多大变压器? 关于临时用电在方案阶段确实无法计算,只能按经验值,详细计算需要根据施工组织里面的工期,人员和用电设备来确定。根据正式用电量的十分之一估算或根据5-10W的指标估算,其实两种方法大同小异,大部分常见业态用电指标在50-100W,十分之一也就是5-10W了。(此处有个问题,各地用电指标有差异,尤其是住宅,各地差异较大,实际施工用电差异不一定大,所以用电量估算,切忌生搬硬套。又如火车站的雨棚,面积较大,钢结构非常多,正式用电只有照明,正式用电负荷非常小,但施工用电负荷往往明显大于正式用电负荷)如果遇到差异较大项目,两种方法综合考虑。


10万平米小区,临时用电多大电量?几台多大变压器?

关于临时用电在方案阶段确实无法计算,只能按经验值,详细计算需要根据施工组织里面的工期,人员和用电设备来确定。按面试地点的正式用电负荷十分之一估算(与242规范的指标和做法非常接近):正式用电按整体50W(0.05kW)的指标,系数按0.5,总负荷为100000*0.05*0.5=2500kW,临时用电250kW,变压器最小可选400kVA,这就是临时用电变压器的最小值。按5-10W指标计算,临时用电负荷为500-1000kW。由此可以得出一个范围250-1000kW(变压器安装容量400-1200kVA),这个大范围的指标和算法适用于绝大部分房地产开发项目。至于比较具体的值,还是需要结合项目经验和项目实际情况了,几年前10万平米小区施工用电多采用一台315-400kVA变压器,最佳答案就是1台400-500kVA变压器或者2台250-315kVA变压器。

实例一:某40万平米住宅小区,一类高层,临时用电4*400kVA。指标为4VA/m?,常规工期,常规指标。住宅项目有的指标比较低,与当地施工习惯也有关系。

实例二:54000平米五星级酒店,正式用电2*2000+2*1000+1*1000(4台变压器,1台1000的发电机),五星级酒店一二级负荷较多,平时负载率较低。单纯按变压器容量6000kVA的十分之一600kVA,与按指标法5-10(270-540)基本一致,可取2台250-315kVA变压器。估算值与实际项目选用的两台250kVA变压器一致。指标为9.3VA/m?,常规工期,常规指标。

实例三:某4.5万平米多层沿街商业和四合院。实际选择是两台400kVA箱变。指标为20VA/m?,项目多为单层和两层,少量三层,占地面积较大,工期较紧,所以指标较高。 

实例四:14万平米住宅小区项目,别墅,多层和高层。实际选择是三台400kVA箱变。指标为9.6VA/m?,常规工期,常规指标。 

实例五:20万平米住宅小区,都是二类高层,项目临时用电2*400kVA。指标为4VA/m?,常规工期,常规指标。住宅项目有的指标比较低,与当地施工习惯也有关系。 

小结:常规民用建筑项目,可直接按5-15VA的指标选择变压器,更加简单直接,住宅类按较低值,公建类按较高值,并结合容量和变压器过载能力等。注意,各地有一定差异,差异来自各地习惯和要求, 

经验值是粗略估算常规项目的参考值,应注意结合项目实际。工期和一些特定结构形式对用电负荷影响非常大(有时候对用电负荷的影响大到差很多倍)。工期越紧,一般两种体现,增加人和设备或增加工作时间,用电设备增加,同时系数大了,所以肯定用电负荷肯定大了。结构形式的话就是钢结构较多,基础需要打桩两种结构形式,可能对用电负荷影响较大。钢结构焊接较多,会有比较多的电焊机,功率较大。打桩的话,会有功率较大的打桩机,也可能是烧柴油的旋挖钻。

 一般是按正式项目的建筑面积,每3~5万平米设置一个315~400箱变,这是供电局的一般做法,可以认为是常规项目的经验值和常规做法,其他地方有很好的参考作用,这种负荷计算不要较真,较真的话肯定没有绝对的标准答案。但是大概的话,还是可以有的。

注意这是常规民用项目,特殊的要特殊考虑。 主要讲的经验值的估算,如果用电设备参数都比较明确,也可以参照配电手册的计算方法。

 


免费打赏

相关推荐

APP内打开