来源:电工知库 如有侵权,请联系删除 一、绝缘电阻的测量 1、 测量高压开关柜的绝缘电阻时,应采用2500V兆欧表进行,测得的绝缘电阻值应符合制造厂规定。 2、 测量高压开关柜辅助回路和控制回路绝缘电阻时,应采用1000V兆欧表进行,测得的绝缘电阻值不应低于2MΩ。
来源:电工知库
1、 测量高压开关柜的绝缘电阻时,应采用2500V兆欧表进行,测得的绝缘电阻值应符合制造厂规定。
2、 测量高压开关柜辅助回路和控制回路绝缘电阻时,应采用1000V兆欧表进行,测得的绝缘电阻值不应低于2MΩ。
1、 高压开关柜的交流耐压试验,试验电压值可分别按断路器和隔离开关两类设备的标准进行。
1)断路器交流耐压试验,试验电压值应符合下表规定:
2)隔离开关交流耐压试验,试验电压值应符合下表规定:
3)试验电压施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口。相间、相对地及断口的试验电压值相同。
2 、高压开关柜辅助回路和控制回路的交流耐压试验,试验电压为2kV。
3、 显示器端子和引线交流耐压为2kV、1min。
由于高压开关柜内断路器各有不同,包括SF 6 断路器、真空断路器及少油断路器等,故除了上述的有关试验外,还应根据各自的要求进行试验。如真空断路器的真空度测试;SF 6 断路器的压力表及密度继电器的校验、SF 6 气体泄漏试验;少油断路器的绝缘油试验等。
高压开关柜的“五防”性能检查是重要的反事故措施之一,是针对高压开关柜的具体结构而制定的。高压开关柜的“五防”是: