浪涌保护器的选择
wx_49656123
2024年06月04日 11:22:37
只看楼主

电涌保护器选择是电气应用中十分复杂的一个问题,其中涉及到系统接地形式、暴露程度、防雷分区、电缆长度、级间保护、保护点短路电流大小、分流回路数等方面。 一、电涌保护器 电涌保护器( Surge Protective Device, SPD)是一种用于带电系统中限制瞬态过电压和导引泄放电涌电流的非线性防护器件,用以保护电气或电子系统免遭雷电或操作过电压及涌流的损害。 树上鸟教育电气设计视频教程

电涌保护器选择是电气应用中十分复杂的一个问题,其中涉及到系统接地形式、暴露程度、防雷分区、电缆长度、级间保护、保护点短路电流大小、分流回路数等方面。

一、电涌保护器

电涌保护器( Surge Protective Device, SPD)是一种用于带电系统中限制瞬态过电压和导引泄放电涌电流的非线性防护器件,用以保护电气或电子系统免遭雷电或操作过电压及涌流的损害。 树上鸟教育电气设计视频教程

二、电涌保护器的分类

可以按照非线性元件的特性进行分类,也可以按照不同系统中的不同使用要求分类

2.1 按照非线性元件的特性进行分类

(1)电压开关型电涌保护器:

无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、硅可控整流器或三端双向可控硅元件做电压开关型电涌保护器的组件。也称"克罗巴型"电涌保护器。具有不连续的电压、电流特性。

(2)限压型电涌保护器

无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管作限压型电涌保护器的组件。也称"箝压型"电涌保护器。具有连续的电压、电流特性。 树上鸟教育电气设计视频教程

(3)组合型电涌保护器

由电压开关型元件和限压型元件组合而成的电涌保护器,其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、限压型或电压开关型和限压型皆有。

2.2 按照不同系统中的不同使用要求分类

按用途分为电源系统 SPD、信号系统 SPD 和天馈系统 SPD;

三、选择电源系统SPD的几个关键参数

3.1 SPD试验类别的选择

SPD的试验类别共计3类,即IIIIII类。一般总配电柜使用I类或II类;分配电箱可用II和III类;后端也可用II和III类;规范中如下描述:

(1)进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置Ⅰ类试验的浪涌保护器或Ⅱ类试验的浪涌保护器作为第一级保护;

(2)在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为后级保护; 树上鸟教育电气设计视频教程

(3)特殊重要的电子信息设备电源端口可安装Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为精细保护使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器。

3.2 最大持续工作电压的选择

最大持续工作电压Uc是可以持续施加在SPD上的最大电压有效值(或直流电压)。这个数值是SPD的一个门限值,即当工作电压超过这个数值,SPD开通、漏电流指数级增大。

Uc的选择和系统接地形式、系统电压、电能质量有关。Uc值至少要大于正常工作时的电压,例如在TN系统中380/220V,电压正偏差不大于7%,但我国实际电压正偏差往往超过此值,按照10%考虑,在加上老化因素,按照5%,Uc≥1.15Uo。

在供电系统电压偏差超过 10% 以及因谐波作用使正常运行电压幅值升高的场所,还应根据具体情况适当提高上述 SPD 规定的 Uc值;但同时应兼顾过电压保护水平(Up)与被保护设备的配合。具体可参考下图,其中Uo为相电压、U为线电压。

在直流系统中, SPD 的最大持续工作电压 Uc 约为被保护系统额定电压的 1.5倍左右(经验值)。 树上鸟教育电气设计视频教程

3.3 冲击电流和最大放电电流的选择

冲击电流 Iimp一般用于SPD的I级分类动作负载试验参数,其波形通常为10/350μs;

最大放电电流 Imax用于SPD的II级分类试验。具体选择与暴露位置有关,可参考下表内容。

3.4 电压保护水平的选择

电压保护水平 Up是SPD 限制接线端子间电压的性能参数,对电压开关型SPD 为规定陡度下的最大放电电压,对电压限制型 SPD 则为规定电流波形下的最大残压。树上鸟教育电气设计视频教程

SPD 的电压保护水平 Up加上其两端引线的感应电压之和应小于所在系统和设备的绝缘冲击耐受电压额定值 Uw(Uw值详见下图) ,并不宜大于被保护设备耐压水平的 80% 。

四、各级SPD选择的参数

(1)SPD1

第一级电涌保护器SPD1若安装在某建筑物总配电室,用三片开关型电涌保护器就能满足系统的要求,我国现行的供电方式即使整个供电系统采用TN-S方式,而在总配电室N与PE是一个接地点,如此在配电机房总配电柜安装三片开关型SPD就能起到作用。N到地之间可以不加。

SPD1选择的参数建议如下:

最大持续运行电压:Uc=440V

最大放电电流:一般按规范要求进行计算设计或参考标准中要求

保护电平:Up≤2.5KV

响应时间:tA≤100ns

(2)SPD2

第二级电源电涌保护器是应用最广泛的一个产品,雷电电磁脉冲能对LPZ1区电源线入侵产生20KA以上的雷电流情况不多,因此第二级SPD作为限压型电涌保护器额定通流量In定位为20~40KA。

SPD2建议技术参数选择如下:

最大持续运行电压:Uc=260~320V

额定放电电流(8/20μs)In=20KA

最大放电电流(8/20μs)Imax=40KA

保护电平:Up≤1.5KV

响应时间:tA≤25ns

(3)SPD3

第三级电源电涌保护器一般安装于重要设备的前端,所谓细保护。

SPD3建议技术参数选择如下:

最大持续运行电压:Uc=255V

标称放电电流(8/20μs):In L→N 3KA N→PE 5KA

电压保护级别Up:L→N≤1.25KV L→PE≤1.5KV

响应时间:tA≤25ns

SPD的安装

使用安装SPD的三相基本要求:

(1)安装SPD之后,在无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响。

(2)安装SPD之后,在有电涌发生的情况下,SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流。树上鸟教育电气设计视频教程

(3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态,切断工频续流。

SPD安装在防雷区交界处的配置示例如图1所示。

图1 (SPD在防雷区交界处的安装图)


SPD在不同接地形式系统中的安装如图2~图6所示。

图2 (SPD在TN-C-S系统中的安装)

图3 (SPD在TN-S系统中的安装)

图4 (SPD在TT系统中的安装)

图5 (SPD在IT系统中的安装)



图6 (SPD在TT系统中的安装)

五、举例


免费打赏
tumux_84025
2024年06月04日 21:00:09
2楼
在选择浪涌保护器时,我觉得需要考虑以下几个重要因素。首先是安装位置,不同位置的雷电电流以及浪涌水平可能有所不同,因此需要选择适合该位置的浪涌保护器。其次,要根据被保护设备的耐压水平来选择合适的浪涌保护器。一般来说,浪涌保护器的残压应该低于被保护设备的耐压水平,以避免在雷击时对设备造成损坏。我认为还需注意浪涌保护器的响应时间,它应该能够快速响应并释放过电流,以保护设备免受浪涌的损害。此外,还需要考虑浪涌保护器的使用寿命和维护成本。选择质量可靠、寿命长的浪涌保护器可以减少维护和更换的频率,降低成本。在一些重要的设备保护中,可能需要选择带有遥信功能的浪涌保护器,以便及时监测其工作状态。另外,我觉得按照现行规范的条文说明和具体的适用条件来选择浪涌保护器是非常重要的。中国现行规范对浪涌保护器的选择和安装有明确的要求,例如《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 中有相关规定,我们应该严格遵守这些规定,确保浪涌保护器的有效性和安全性。最后,对于一些特殊环境或特殊要求的场所,可能需要选择定制化的浪涌保护器或采取额外的保护措施。这需要根据具体情况进行综合考虑和设计。总之,选择合适的浪涌保护器需要综合考虑多个因素,包括安装位置、设备耐压水平、响应时间、使用寿命和维护成本等。同时,要严格按照现行规范的要求进行设计和安装,以确保浪涌保护器能够有效地保护设备免受雷击的损害。