  • 请教,关于防爆线路的敷设!

    现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!

  • 防爆厂房的线路是明配还是暗配

    防爆厂房的强电一般都是明配(照明、动力配电等),问下弱电是明配还是暗配(比如火灾报警、可燃气体报警等),除了检修方便还有啥好处,谢谢!!

  • 【求助】关于防爆场所照明线路施工的问题

    一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?

  • 防爆电气线路配线问题的探讨分析

    在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当敷设在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆

  • 防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式

    防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类: 1)防爆电箱线路敷设位置; 2)线路的配线方式的接线方法。 在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及 10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。 防爆配电箱

  • 关于防爆的问题请教大家

    国内有规范明确规定,空气中氧气比例超过23%,必须提高防火等级,所有电气设备必须采用防爆电器。但在空气稀薄的高原,如因加充氧气,而使空气中氧气比例超过23%,实际上氧气的浓度却达不到平原的浓度,是否必须按规范提高防火等级并必须采用防爆电器呢?

  • SOS,用了防爆接线盒安装的照明线路是否还要封堵?

    照明线路中,防爆接线盒与钢管联接后,防爆接线盒是否还要封堵?可有相关规范要求的?如要封堵要采用什么材料?[ 本帖最后由 mu99899 于 2009-1-13 10:49 编辑 ]

  • 关于防爆区域划分的请教?

    我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。

  • 关于220KV线路对住宅的影响

    现有一小区,平行与220KV交流输送电线建立高层住宅。最近的地面投影距离约100米,这样符合规范吗?对小区内住户影响大不大?

  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • SC8551B302MO防爆电磁阀

    SC8551B302MO防爆电磁阀

    SC8551B302MO防爆电磁阀 电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 ASCO先导电磁阀8551系列防爆电磁阀SC8551A001MSSC8551A002MSSC8553A001MSSC8553A002MSWT8551A001MSWT85

  • 关于110V以上铁塔以及线路的数据?

    请问哪有110kV铁塔以及线路的数据?主要数据是铁塔的各种型号的塔高以及ABC三相的距离,线路的电流外经等急用啊。,谢谢谢谢谢谢谢谢```````````````

  • 请教关于线路保护管的问题.

    请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?

  • 防爆配电箱自身有那些优势

    防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能

  • 请教关于灯具防爆的知识

    防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。

  • 向各位请教防爆墙的问题

    我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。

  • 线路载流大小大家参照什么?

    线路载流大小大家参照什么?

    以前设计我参照《民用建筑电气设计手册》上的载流,今天审图的说小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的载流?晕啊,看铜芯电线电缆载流量标准上的25的最小也有106A的载流量。请大家讨论下

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 关于照明线路的一些问题

    我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防