关于照明线路的一些问题
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
急!!!线路损耗为什么这么大???
我们现在正处于基建阶段,临时从邻近的工厂接出一路电源,在其出线端安装了全新有功电度表,变比为400/5,。我厂区内配电点有一配电柜,总断路器为400A,下分四路出线,断路器分别为200A、100A、63A、63A,都分别配有全新电度表,各表的变比分别200/5、100/5、50/5、50/5,从邻近的厂接出点到我配电柜的距离在290米左右。所用电缆为70平方铜芯低压电缆。按照理论计算,此分表度数之和应略小于总表度数,损耗很小。在前几个月使用过程中,总表度数在6000度左右,损耗也就40~50度之间,而上个月却损耗却是-50度,本月损耗是360度,这是什么原因造成的?其中中间没有发现偷电情况。请各位同仁帮忙解答,谢谢大家了!!!