请教关于220kV线路光纤保护通信问题。
tieyongzhan
2006年09月25日 01:03:59
来自于继电保护
只看楼主

现在有一条220kV的线路其主保护分别是光纤差动和光纤距离,它们的通信方式分别是“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离)。为什么这样分呢?因为我看高频距离保护动作时是闭锁高频的,所以这样分类。请哪位高手能为我确定,若不是我所说的,请指点。还有“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离),在正常和发生故障时它们的通信方式又是如何?

2006年09月27日 09:53:06
2楼
允许式指收到对侧信号就跳闸,闭锁式则刚好相反..
回复
wangtao_1999
2006年09月29日 13:29:29
3楼
重大的《电力系统继电保护》讲的很清楚
回复