关于照明线路的一些问题
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2003年09月20日 12:00:00
只看楼主

我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。

我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):
一、照明线要设置PE线吗?
答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。
(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;
(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。
(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。


二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?
答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。
“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。

三、应急照明控制最容易忽视的问题?
答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;
(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。
(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防室自动启动应急照明。










dwg@dq
2003年09月20日 14:11:00
2楼
卫生间的排气扇接入照明回路,如高度大于2.4米,是否可以不接PE线。
回复
大鼻山
2003年09月20日 14:21:00
3楼
(纯个人看法)如果该排气扇是通过插座接到照明回路,那么,不管多高,都装PE线;若直接接入的话,我觉得高于2.4米时,可以不设PE线。
回复
jdx98@dq
2003年09月20日 14:27:00
4楼
深圳的质监站看工地主要看PE线
回复
大鼻山
2003年09月20日 14:29:00
5楼
以下是引用jdx98在2003-9-20 14:27:03的发言:
深圳的质监站看工地主要看PE线
地方有土规定的(如深圳),也只有设。

但存在的,不一定合理。
回复
大鼻山
2003年09月20日 14:54:00
6楼
以下是引用麦克白在2003-9-20 14:51:17的发言:
火灾爆炸环境是必需而不是建议,要用三芯电缆
具体规范条文?我还真的没见。
回复
大鼻山
2003年09月20日 15:42:00
7楼
以下是引用麦克白在2003-9-20 15:11:22的发言:
爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92
我刚刚再次拜读了这本规范,还是没见这条规定。估计老弟记错了
回复
大鼻山
2003年09月20日 16:03:00
8楼
首先规范没强制规定照明线一定是三线,但我推荐仍用三线(正如我前面所帖)。下面我把规范相关原文复制如下:

”.....二、在爆炸危险环境内,电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备,应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线,电缆的金属包皮等,只能作为辅助接地线。

爆炸性气体环境2区内的照明灯具,可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线,但不得利用输送易燃物质的管道。“


回复
大鼻山
2003年09月20日 17:11:00
9楼
根据调查,超过百分之50的电气设计人员没注意以下问题(重申要点):
(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;
(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。
(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防室自动启动应急照明。

回复
zyljxly
2003年09月20日 20:32:00
10楼
麦克白兄
防爆灯具为何不赞成用导线,要用电缆,能解释一下吗?
回复
wxx15
2003年09月21日 00:23:00
11楼
大鼻山兄的看法,大多数同意。不过在工程设计中切记不可钻牛角尖,实际上防爆灯具都数是通过PE线接地的。另外“当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路”也不尽然。
回复

相关推荐

APP内打开