35kv线路不平衡怪的现象
jim101
jim101 Lv.4
2014年03月24日 12:06:25
只看楼主

现在有个变电所,在深山里。现在的情况: 一天中,白天就有三相不平航,A34KV B36 C36, 到了晚上线路负荷几乎没有,A10KV BC 38KV线路长度80km LGJ-70/10 。 请问有遇到这样的问题的吗?什么原因造成的?谢谢了

现在有个变电所,在深山里。现在的情况:

一天中,白天就有三相不平航,A34KV B36 C36, 到了晚上线路负荷几乎没有,A10KV BC 38KV

线路长度80km LGJ-70/10 。

请问有遇到这样的问题的吗?什么原因造成的?谢谢了
免费打赏
jim101
2014年03月24日 12:09:27
2楼
这个晚上有个时间段就是晚上两点---到四点的时候。
回复
hxfaver
2014年03月25日 14:47:33
3楼
jim101 发表于 2014-3-24 12:09 这个晚上有个时间段就是晚上两点—到四点的时候。{:2_85:}{:2_85:}{:2_85:}{:2_85:}
回复
lingxuct
2014年03月26日 14:19:49
4楼
35KV PT的一次中性点不是直接接地?

那电压是虚的,真正的一次电压还是平衡的。