【求助】35kv上网线路出口开关跳闸的原因
reneng93
reneng93 Lv.2
2012年02月09日 15:51:48
来自于继电保护
只看楼主

我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。

我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:
(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。
(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。
该开关的过流I段整定电流明显小于电业局开关,方向为线路指向母线,电业局开关方向为母线指向线路。
请问大家,我们的开关究竟因为什么原因不动作呢?
免费打赏
zyz8438
2012年02月09日 16:06:15
2楼


1、“我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回”的“均为动作”,是否应该是“均未动作”?

2、I段过流是不是指瞬时速断保护?
回复
reneng93
2012年02月09日 17:12:55
3楼
1、均未动作,微保界面上显示:动作,返回
2、是瞬时过流速断,整定值为25a,0秒,方向:线路指向母线
回复
zyz8438
2012年02月09日 18:58:00
4楼


10kV侧短路,10kV开关速断保护动作,35kV变压器高低压侧保护均不动作,上网开关保护不动作,这些都是正确的。供电局入口开关速断保护动作,明显是误动作。供电局入口开关的保护定值整定有问题!
回复
zyz8438
2012年02月09日 19:04:40
5楼


变压器差动保护动作是正确的。35kV出口开关是指哪个开关,是否是35kV主变高压侧开关的上一级开关?如是,则其保护不动作,也是正确的。供电局入口开关应该是最上级的开关,其速断保护动作明显是误动。这个入口开关的速断保护整定错误!
回复
yiranweini520
2012年02月09日 20:23:00
6楼
做一下开关试验!要么查一下回路。最好仔细看看设计图纸中跳闸回路有没有电阻,要是有电阻,看看电阻的阻值是不是发生变化了。先排除自己的原因在查保护装置,看看微机保护装置的逻辑是不是有问题!
回复
reneng93
2012年02月09日 22:50:03
7楼
电业局开关I段速段整定为35a ,0秒。具体动作电流和时间多少不太清楚,我们两次动作时间第一次为0.04秒,第二次为0.037秒。35kv出口开关是主变高压侧开关的上一级开关。去年春防试验是试验值为25.04a,0.01秒,由于现在机组正在运行,短时间无法试验。大家再帮忙分析一下。
回复
ldshtj
2012年02月10日 12:33:54
8楼
上下级是否应有极差(靠时间),才不误动作。
回复
啊勇
2012年02月12日 09:07:37
9楼
先检查自己工厂的 保护装置定值是不是有问题,
在看35KV 25A 0S 或35A 0S
回复
lxq-1998
2012年02月15日 15:46:19
10楼
电业局经常做这些事,有一次我们上级电站做了预试,结果下月抄表时我们的总表自做完试验就没再走字了,呵呵........