精华汇总
35kv线路绝缘电阻
更多
35kv线路金具
35kv线路保护
35kv线路设计
35kv线路接地
35kv线路改造
35kv线路跳闸
10kv电缆绝缘电阻
35kv架空线路
35kv线路检修
35kv线路保护配置
220kv线路绝缘子
线路接地电阻
电气绝缘电阻标准
10kv电缆绝缘电阻标准
线路管
线路
35kv线路保护测控装置
35kv架空线路参数
35kv线路设计规范
35kv线路避雷器
35kv架空线路防雷
35kv架空线路造价
35kv线路继电保护
35kv架空线路设计
35kv线路施工组织设计
#
35kv线路绝缘电阻
#
300
35kv线路绝缘电阻专题,为您提供35kv线路绝缘电阻相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv线路绝缘电阻相关的专业交流讨论,更多35kv线路绝缘电阻相关内容请访问
土木在线论坛
!
10千伏线路的绝缘电阻怎么测
厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?
35KV及以下架空线路的绝缘电阻是怎么规定的??
35KV及以下架空线路的绝缘电阻是怎么规定的,我在网上及一些规程也没有规定,可是有次在送电过程中,有条架空线路,相对地还行,可是三相却都为0,分别是AB,AC,CB,都是0,也没有查到原因所在,没有办法送电后也正常,没有出现问题,有哪位高手指点指点!!!!
请教有关线路绝缘电阻测试相关问题?
吊顶内线路施工完后,封闭吊顶前。需要对电线进行绝缘电阻试验,请教以下两个问题:1。目前很多施工对都是用万用表测试,不是用的兆欧表(手摇的那种),请问这样测试标准吗?2。测量绝缘电阻的具体步骤和方法是怎么呢?是红线 零线 地线 一根一根测试 还是怎么测试呢?是测试电线绝缘电阻还是线路对地电阻呢?
电气线路绝缘电阻又该如何测?
一般测电气线路绝缘电阻的仪表用什么仪表?谁能用通俗点的语言让我明白所谓的电气线路绝缘电阻指的是哪些?系统名称?什么项名称?馈电柜号,回路编号及:相间,相对地,相对零,零对地的绝缘电阻值?这些在测的时候都需要记录,可整个系统是如何来分,如何来测我不明白?希望得到易理解的回答。谢谢!
火灾自动报警系统线路的绝缘电阻
我在做火灾自动报警的工序报验时看到一个火灾自动报警系统线路的绝缘电阻记录(二总线制火灾报警的线路),对这个不懂,不知道怎么填,哪位朋友能帮帮忙啊?
急!关于铁管内线路绝缘电阻的问题
施工铁管线路内,再装好灯后。测量零线绝缘电阻小于10欧。火线小于20欧。但我送电16安断路器后也不跳闸。时间长了又影响吗。
关于绝缘电阻测量的一些问题
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
绝缘电阻表为什么不能检查线路是否短路
线路的绝缘好坏与是否短路是两个不同的概念。线路绝缘差,并不表示短路,而线路短路则表示绝缘已损坏或线路接线错误。 绝缘好坏应该用绝缘电阻表测量,是否短路则应用万用表的电阻挡测量。 当用绝缘电阻表测量线路绝缘,其读数为“O”,时,不 一定是短路,因为绝缘电阻表无法读出100kO以下的值,此时要用万用表电阻档加以判别。若用万用表R×1档测出电阻为几欧,则可判为短路
关于绝缘电阻的问题请教
我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol
怎样测量电机的绝缘电阻
点击加载更多