施工铁管线路内,再装好灯后。测量零线绝缘电阻小于10欧。火线小于20欧。但我送电16安断路器后也不跳闸。时间长了又影响吗。
施工铁管线路内,再装好灯后。测量零线绝缘电阻小于10欧。火线小于20欧。但我送电16安断路器后也不跳闸。时间长了又影响吗。
2楼
不懂,求真相
回复
3楼
绝缘电阻10欧、20欧?是用万能表测的还是单位有误?
回复
4楼
如果是10欧,20欧,你是绝对送不上电的
回复
5楼
“测量零线绝缘电阻小于10欧。火线小于20欧。”
用的是何种测量工具?
回复
6楼
测量应该用绝缘摇表(500型兆欧表)最好把装好的也拆,测相对地和相对另。
回复
7楼
如果用的是万用表就不准了
回复
8楼
用摇表测的,我送上电好几天了,线路也没问题。灯也亮.我测的时候已把灯装好了,可能这也有原因吧!wo我看到有的规格资料。绝缘电阻不小于0.5欧就没事。
回复
9楼
用摇表测的,我送上电好几天了,线路也没问题。灯也亮.我测的时候已把灯装好了,可能这也有原因吧!wo我看到有的规格资料。绝缘电阻不小于0.5欧就没事
回复
10楼
使用绝缘电阻表测量时要断开用电器。
回复
11楼
想必你测的时候没有关闭开关或卸掉负载,所以才会有火线绝缘电阻接近零线的现象,实际上你测的是火线通过负载如灯泡对地的电阻。
回复