35KV及以下架空线路的绝缘电阻是怎么规定的??
sunwei7980
sunwei7980 Lv.7
2011年09月20日 23:05:15
只看楼主

35KV及以下架空线路的绝缘电阻是怎么规定的,我在网上及一些规程也没有规定,可是有次在送电过程中,有条架空线路,相对地还行,可是三相却都为0,分别是AB,AC,CB,都是0,也没有查到原因所在,没有办法送电后也正常,没有出现问题,有哪位高手指点指点!!!!

35KV及以下架空线路的绝缘电阻是怎么规定的,我在网上及一些规程也没有规定,可是有次在送电过程中,有条架空线路,相对地还行,可是三相却都为0,分别是AB,AC,CB,都是0,也没有查到原因所在,没有办法送电后也正常,没有出现问题,有哪位 高手指点指点!!!!
免费打赏
sunwei7980
2011年09月21日 21:53:01
2楼
指点的人呢
回复
sunwei7980
2011年09月22日 16:37:27
3楼
区管呢,指点啊
回复
tflash
2011年09月23日 11:28:28
4楼
是不是带着变压器来摇的呀,一般摇线路时,不要带变压器、避雷器、等设备,因为这些设备在二次侧或线圈绕组内是联在一起的,所以带着一起摇是不准的。
回复
sunwei7980
2011年09月23日 21:33:57
5楼
没有带负载,只是一条70米的铝芯电缆和10KV架空线
回复
hsq5000
2011年09月27日 09:04:51
6楼
线路具体绝缘电阻要求不清楚,不过你说的相对地正常,相间为0,并且送点后还能正常运行,那么一定是带负载或者变压器摇的结果;如果只带避雷器摇的话不应该那么低。
回复
sunwei7980
2011年09月29日 20:13:43
7楼
变压器那头已经把高低侧都拆除掉了,怎么还会有呢,怎么我看了一些规程,但却没有具体的规定呢。
回复
ahzr914648105
2013年12月10日 22:05:17
8楼
综上所述,可能是高压计量箱的低压互感器为离线.
回复
ahzr914648105
2013年12月10日 22:06:14
9楼
综上所述,可能是高压计量箱的电压互感器为离线.
回复
ahzr914648105
2013年12月10日 22:06:48
10楼
综上所述,可能是高压计量箱的电压互感器未离线.
回复
电气交流
2013年12月11日 08:26:04
11楼
绝缘电阻真不知道,只知道杆塔的接地电阻!
回复

相关推荐

APP内打开