35KV及以下架空线路的绝缘电阻是怎么规定的,我在网上及一些规程也没有规定,可是有次在送电过程中,有条架空线路,相对地还行,可是三相却都为0,分别是AB,AC,CB,都是0,也没有查到原因所在,没有办法送电后也正常,没有出现问题,有哪位高手指点指点!!!!
35KV及以下架空线路的绝缘电阻是怎么规定的,我在网上及一些规程也没有规定,可是有次在送电过程中,有条架空线路,相对地还行,可是三相却都为0,分别是AB,AC,CB,都是0,也没有查到原因所在,没有办法送电后也正常,没有出现问题,有哪位
高手指点指点!!!!
2楼
指点的人呢
回复
3楼
区管呢,指点啊
回复
4楼
是不是带着变压器来摇的呀,一般摇线路时,不要带变压器、避雷器、等设备,因为这些设备在二次侧或线圈绕组内是联在一起的,所以带着一起摇是不准的。
回复
5楼
没有带负载,只是一条70米的铝芯电缆和10KV架空线
回复
6楼
线路具体绝缘电阻要求不清楚,不过你说的相对地正常,相间为0,并且送点后还能正常运行,那么一定是带负载或者变压器摇的结果;如果只带避雷器摇的话不应该那么低。
回复
7楼
变压器那头已经把高低侧都拆除掉了,怎么还会有呢,怎么我看了一些规程,但却没有具体的规定呢。
回复
8楼
综上所述,可能是高压计量箱的低压互感器为离线.
回复
9楼
综上所述,可能是高压计量箱的电压互感器为离线.
回复
10楼
综上所述,可能是高压计量箱的电压互感器未离线.
回复
11楼
绝缘电阻真不知道,只知道杆塔的接地电阻!
回复