10千伏线路的绝缘电阻怎么测
2007rongsen
2012年02月18日 09:16:50
只看楼主

厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?

厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?
zyz8438
2012年02月18日 09:18:51
2楼
10KV,绝缘要求10M。
回复
lingxuct
2012年02月18日 09:50:43
3楼
10KV架空线的绝缘电阻是没法衡量的,它绝缘子表面污染及爬电情况很难用多少MΩ说明白的,有时下雨,试送电能把污染物烧掉,烧不掉就会再次跳闸。

因架空线绝缘子是可以人眼分辨的,架空线跳闸基本上都是由人重新检查(擦拭)的,有些绝缘子碎裂,远看是看不出的,天晴也不会发觉,下雨就(水渗进去)接地了,只有上杆后才能看出来。
回复
内静外敬
2012年02月18日 23:27:38
4楼
可能是避雷器问题,拆下来做试验,我们单位出现过这种情况!
回复
ahzr914648105
2013年12月10日 22:16:22
5楼
通用参考标准为每1kv不小于2兆欧,但国家和行业没有具体标准,可能因为35kv一下线路是配电系统,国家未有具体规定.
回复
songsi2008
2014年04月08日 15:29:09
6楼
ahzr914648105 发表于 2013-12-10 22:16 通用参考标准为每1kv不小于2兆欧,但国家和行业没有具体标准,可能因为35kv一下线路是配电系统,国家未有具体规 …请问下:这个通用标准是指哪个标准啊,朋友?
回复
tchinat
2014年04月12日 14:19:24
7楼
:):) 学习啦,学习
回复
xuexi999123
2014年04月12日 15:24:33
8楼
路过,学习了。
回复
ren521001
2014年04月12日 21:07:46
9楼
学习啦,学习
回复
weiqixing666
2015年11月08日 07:00:41
10楼
昨天,我单位也发现此类情况:我单位内有一10KV架空绝缘线路,长约300米,上面馈接4台变压器,带全部变压器测对地仅有0.3M,(天气晴好)。每拉一台变压器前隔离开关,绝缘上升一点,后全部把变压器前的隔离开关拉掉,测对地4M,相间有8M,后急着送电,全部恢复后,送电!也没事!这纠结,以后遇到此类情况怎么弄,难到只有通过试送电吗?
回复
victortsang2045
2015年11月08日 08:20:27
11楼
路过,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开