10千伏线路的绝缘电阻怎么测
2007rongsen
2012年02月18日 09:16:50
只看楼主

厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?

厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?
免费打赏
lingxuct
2015年11月08日 08:34:33
12楼
回10楼:

架空线一般无法用绝缘电阻大小来衡量能否送电,因其爬电路径太多了。正常新架设的架空线绝缘电阻会很高,但在露天放着时间越长,绝缘电阻会越低。

当发生线路跳闸时,首先应该查明故障性质,看故障前和故障时的各相电流(分析有没有相间短路),看零序电流的大小(分析接地故障是否严重),给后面到现场查故障有一个目标。
回复

相关推荐

APP内打开