厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?