【求助】110kV一条35kV线路的保护整定计算
有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。
35kV线路可以允许带电跨越吗?
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 编辑 前几日还在想特高压跟我一点关系没,今天就接触到了。今天被叫去开个会,说1000kV线路要架线了,准备跨越众多10kV和2条35kV还有几条110kV和220kV(不过这边110kV以上跟县公司没关系,决定不了)。他们讨论了几个方案不行,因为35kV本身也是大跨越飞到对面山头。 方案1,1000kV从上面交叉跨越,放线需要停电20天(这个现在被否决),35kV也没备用电源 方案2,在交叉点断开,立2根杆,放电缆。(需要费用太高,被否决,据说跨好多挡,要将近3公里电缆) 我自己想了个方案,在交叉点断开,上面补拉线,立2根杆(补1,补2),跨越点降低35kV导线对地距离。下面补2杆跨越山谷飞对面,然后带电跨越,就是我平常接触的少,不知道带电跨越允许不,如果多条要做,这样可以节省不少经济。还一个想问大家,允许35kV在山区对地最低多少,允许带电跨越35kV线路吗?虽然我查表格35kV安全带电距离是1m以上
线路覆冰分析及保护对策
摘要:输电线路覆冰可引起导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等问题,应在新建线路时首先要充分掌握该地区的冰雪情况,并仔细研究输电走廊的微气候、微地形,尽量避开重冰区,无法避免时,应在重冰区采取抗冰设计。 关键词:线路;覆冰;分析;保护对策 我国北方覆冰现象给河北南网电力系统的安全运行带来不小的危害。因此,分析输电线路覆冰特点、规律对防止冰灾事故的发生便显得尤为重要了。通过实例分析,可将覆冰问题分为以下几点进行讨论: 1、输电线路冰害事故产生的直接原因可分为四类 当线路实际覆冰超过设计抗冰厚度(即线路覆冰质量增加,覆冰后风压面积增加)而导致的过负载事故;不均匀覆冰或不同期脱冰引起的机械和电气方面的事故;绝缘子串覆冰过多或被冰凌桥接,引起绝缘子串电气性能降低;不均匀覆冰引起的导线舞动事故。综上,覆冰的随机性导致覆冰尺寸、密度和形式随机变化,这使输电线路结构系统的各种荷载会连续发生不规律的变化。对于线路结构负载的变化进行如下分析: