【求助】110kV一条35kV线路的保护整定计算
anqinghym
anqinghym Lv.4
2011年08月18日 18:08:02
来自于继电保护
只看楼主

有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。

2011年08月18日 18:20:03
2楼
补充一些内容:这两个变电所都是属于往上输送功率型的小水电供电区变电所,110kV变电所在主汛期运行方式是35kV并列运行,上行功率达70000kVA左右;而我们的35kV变电所进线线路质量很好,主要是因为主汛期雷击造成线路跳闸。我当时按照3相短路时每公里约等于0.4Ω的电阻粗略计算了一段电流应该不能低于2000A,但是,供电公司的修试人员及调度部门没有采纳。大家给个比较具体的计算公式及答案给我
回复
huangzhihua060366
2011年08月19日 13:04:40
3楼
电气_CO土木在线(原网易土木在线)
http://dq.co188.com/?spreaduser=huangzhihua060366
回复
szh0111
2011年08月19日 14:31:10
4楼
参数不详,无法进行核对。(1)上级电站的短路电流无;(2)一段定值光从电流值看,应无大的问题,关键是本站的时限;(3)上级的电流和时限均无;(4)由于以上资料不详,无法进行核对。
回复
baiyantr
2011年08月19日 15:49:38
5楼
需要与供电公司重新核对线路的整定值
回复
szl2007007
2011年08月20日 10:08:54
6楼
回复
zhangq_cai1
2011年08月22日 08:30:34
7楼
楼主需要提供更详细的信息~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·····
回复
红苹果
2011年08月22日 10:54:21
8楼
参数楼主不告诉你。。你自己猜呗。。。
回复
anqinghym
2011年08月24日 00:35:31
9楼
需要哪些参数啊?我觉得有这些也差不多了哦:110kV变电所主变容量为50000+40000;我们35kV线路只有18kM,是LGJ185/25的导线,水平排列,间距2.5米,110kV变电所主汛期最大上网功率约60000kW,我们变电所最大上网功率后期估计在30000kW左右。还需要哪些参数,我提供上来。主要是计算速断定值哦。
回复
红苹果
2011年08月30日 16:10:25
10楼
1、本段110kV阻抗参数。
2、变压器具体型号,阻抗参数?双绕组,三绕组?
你变电锁的35kV进线开关跟上级开关一起跳?
回复
anqinghym
2012年09月08日 13:09:11
11楼
多谢版主及各位同仁关心,通过努力,供电系统已经上调了速断及二段的定值,现在保护基本正常,很少有误动了。