有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。
40000KW的容量,35KV,额定电流约660A,你整定速断1500A,才三倍的额定电流,速断一般是短路保护时才动作,按照系统容量无限大估算,110主变变35KV后线路末端的短路电流估计也得7~10KA吧,比你的1500A大多了,稍微有点故障你的开关就跳闸了。
回复
13楼
刚才说的35KV线路末端的短路电流可能会比实际偏大,实际的电流可能会在4-6KA吧。总之比1.5KA的电流肯定要大。
回复