关于线路保护方面的问题
ydteg
ydteg Lv.2
2006年06月08日 07:41:27
来自于电站工程
只看楼主

现在我们电站用的线路保护装置是重庆新世纪的保护装置.其中,一条线路的线路保护装置的采样值的有功和无功都是负的,不知道是什么原因,外部接线没有错,机组正常发电,线路保护装置也没有任何误动作.有两台机共用一个变压器.请求各位大虾解释.

现在我们电站用的线路保护装置是重庆新世纪的保护装置.
其中,一条线路的线路保护装置的采样值的有功和无功都是负的,不知道是什么原因,外部接线没有错,机组正常发电,线路保护装置也没有任何误动作.
有两台机共用一个变压器.请求各位大虾解释.
免费打赏
nzhf2006
2006年06月08日 10:22:55
2楼
所有送进送出的有功、无功能平衡,就是正常的。就是穿越功率,电网有一部负荷从你们电站走一走。
回复
nlb
2006年06月08日 11:12:35
3楼
把CT二次线倒换一下看看。
回复
anold7410
2006年06月08日 21:02:46
4楼
如果你确信什么错误都没有,我同意二楼意见。
前提是你厂不只一条出线,把机组出力 `及所有出线统一统就出结果了,不难
如果有误,那就是装置问题了
系统潮流,很正常的
回复
ydteg
2006年06月08日 23:02:35
5楼
CT接线没有问题,它那条线路还有另外一个电站共用,现在是另外一个电站在发电。
回复
beij2008
2006年06月09日 16:40:18
6楼



嘻嘻~~~~电网有一部负荷从你们电站走,你们的线路在环网中
回复