220kV线路及主变零序保护优化整定原则
1 相间距离保护整定原则1.1 相间距离I段整定原则1.1.1 普通线路相间距离I段整定原则:按躲保护所在线路末端母线相间故障整定:ZdzI≤Kk*Zl Tdz I=0″其中:Kk——可靠系数,取0.8;Zl——保护所在线路正序阻抗;Tdz I——相间距离I段动作时间;ZdzI——相间距离I段定值。1.1.2 终端线路相间距离I段整定原则:1)按保护所在线路末端相间故障有足够灵敏度整定:ZdzI≥Klm*Zl =B Tdz I=0″其中:Klm——灵敏度;Zl——保护所在线路正序阻抗。2)按躲相邻变压器其他侧母线故障整定:ZdzI≤Kk*Zl + KkTKZZT ′=C Tdz I=0″其中:Kk——可靠系数,取0.8;Zl——保护所在线路正序阻抗;KkT——配合系数,取0.7;ZT′ ——相邻变压器阻抗值。若B≥C,则按条件2)整定。若B< C,则按条件1)整定。