零序保护为什么经常动作?
heyhumlzg
heyhumlzg Lv.6
2007年12月29日 21:42:59
只看楼主

新建小区的变电室,物业系统高压出线开关在2个月内动作了3次,微机保护记录都是零序保护动作。第一次是有一栋楼内公共照明箱进水引起。第二次是工人在楼内接线短路。第三次没有查出原因。变电室内低压出线开关和最末一级开关都没有跳。是不是零序保护设置有问题?有人遇到过这种情况吗?请赐教!

新建小区的变电室,物业系统高压出线开关在2个月内动作了3次,微机保护记录都是零序保护动作。第一次是有一栋楼内公共照明箱进水引起。第二次是工人在楼内接线短路。第三次没有查出原因。变电室内低压出线开关和最末一级开关都没有跳。是不是零序保护设置有问题?有人遇到过这种情况吗?请赐教!
nmdhlqw
2008年01月05日 10:13:18
2楼
零序保护整定值是多少?需要重新校验.越级跳闸是很讨厌的.应该在低压侧的每一路输出及总开关加装漏电保护器.避免事故扩大.另外是否可以将高压侧的零序保护由跳闸改为发信号.物业系统高压出线距离不是很长,发生接地的事故就小.这是我个人的意见.
回复
heyhumlzg
2008年01月05日 22:11:39
3楼
谢谢了!
回复
sunlight1689
2008年01月06日 13:09:53
4楼
这个问题从筑龙问到网易来了
回复

相关推荐

APP内打开