请教高手,在10KV系统中有一条馈线单相接地,此时的零序电流应该是各条馈线对地电容电流之和,哪位高手可以告诉我这个的计算公式么?还有个问题,如果进线线路接地,此时进线的零序电流又是如何算的?急需高手的解答!!!
请教高手,在10KV系统中有一条馈线单相接地,此时的零序电流应该是各条馈线对地电容电流之和,哪位高手可以告诉我这个的计算公式么?还有个问题,如果进线线路接地,此时进线的零序电流又是如何算的?急需高手的解答!!!
2楼
架空线路电容电流U*L/360,电缆U*L/10,,,L单位是公里,U单位是千伏
回复
3楼
系统的任何一点接地,流向该点的电容电流都接近等于系统总的电容电流.(由于接地点的线路的电容电流的一部分不经过另序CT).
你只要计算出系统的总的电容电流就OK了.算其他的,无用.
计算方法,请查阅西北院编的电力设计手册.
回复
4楼
系统的任何一点接地,流向该点的电容电流都接近等于系统总的电容电流.(由于接地点的线路的电容电流的一部分不经过另序CT).
你只要计算出系统的总的电容电流就OK了.算其他的,无用.
计算方法,请查阅西北院编的电力设计手册.
回复
5楼
谢谢两位高手的指点.
回复