110kv线路两侧开关跳闸,那怎么能检同期?
fox_915
fox_915 Lv.2
2007年03月19日 19:49:09
来自于继电保护
只看楼主

两侧电源的情况,假如110kv线路区内故障,两侧开关跳掉,确认两侧开关都跳掉之后,采用“一侧检同期,一侧检无压”的方式重合闸我有个疑问,检无压倒是很容易,线路pt即可。但是怎么检同期呢?在重合闸动作之前,线路根本没有带电,怎么来检线路和母线的同期呢?请大家帮忙指导一下,谢谢

两侧电源的情况,假如110kv线路区内故障,两侧开关跳掉,确认两侧开关都跳掉之后,采用“一侧检同期,一侧检无压”的方式重合闸
我有个疑问,检无压倒是很容易,线路pt即可。但是怎么检同期呢?在重合闸动作之前,线路根本没有带电,怎么来检线路和母线的同期呢?
请大家帮忙指导一下,谢谢
免费打赏
t_yf18
2007年03月20日 10:03:01
2楼
要搞清楚系统运行方式和重合闸投入方式才能对问题分析对路。

对于线路的重合闸检同期与否,每条线路的两侧都是对等的安装有检同期和检无压重合的。其中一侧投检无压,另一侧检同期。这是大家都知道的事实。但比较少的有人知道,在检无压侧我们也将检同期投入了的。出现你所问的问题就是属于这类。正常情况下线路保护动作,两侧断路器跳闸,无压侧先重合,如果成功,责线路故障已经消除,检同期侧重合,线路恢复正常运行。如果无压侧重合不成功,表明线路永久故障,检同期侧不再重合。但考虑在线路无保护动作的情况下,比如断路器偷跳、人员误碰等,这时线路有压(对侧断路器不会跳闸),无压重合不会启动。为了在此情况下使线路恢复正常,我们投入了检同期,可以将线路重新投入运行。但禁止在检同期侧投入检无压,否则易造成非同期。