请教该情况下线路是否应该跳闸
haiying1974
2007年12月01日 11:18:52
来自于继电保护
只看楼主

我所在的工厂有自备发电机,通过联络线与工厂的总变电所相连,请问在为我厂供电的变电站的电源侧出现故障后,在我厂自备发电机没有立即解列的情况下,我厂总变电所的电源入口开关是否应该跳闸(该线路有距离、零序、纵差保护)。 电压等级是110kv,发电机允许向电网输送有功和无功。

我所在的工厂有自备发电机,通过联络线与工厂的总变电所相连,请问在为我厂供电的变电站的电源侧出现故障后,在我厂自备发电机没有立即解列的情况下,我厂总变电所的电源入口开关是否应该跳闸(该线路有距离、零序、纵差保护)。 电压等级是110kv,发电机允许向电网输送有功和无功。


1196479130138.JPG

免费打赏
lingxuct
2007年12月02日 12:40:44
2楼
好象回答过这个问题。
再回与上次不同的答案:110KV线路应该有差动保护,线路故障跳两侧开关。
回复
nmdhlqw
2007年12月04日 09:47:18
3楼
应该跳,不知发电机与系统的同期并网点设在什么哪?待故障处理后要重新送电,只有在同期并网点并网才能成功.否则会出现并网失败.扩大事故范围,造成停车事故.发电机是允许向系统输送有功和无功,但这不是我们的目的.
回复
cow28
2008年01月01日 22:59:38
4楼
查查你厂总变电所的电源入口开关与电业局变电站定值的配合问题.
回复