昨天我们这里先是下雨,半夜下雪,昼夜温差原因导致, 多处线路有覆冰现象,多数10kV线路都跳闸。这种现象很久没有出现过了。但是这一出现就很严重,请教给位同仁,大家讨论讨论 看看每个地区电力企业都是怎么防范及处理这样事故的!!
昨天我们这里先是下雨,半夜下雪,昼夜温差原因导致, 多处线路有覆冰现象,多数10kV线路都跳闸。
这种现象很久没有出现过了。
但是这一出现就很严重,请教给位同仁,大家讨论讨论 看看每个地区电力企业都是怎么防范及处理这样事故的!!
2楼
线路在那个地区,故障跳闸原因是断线、单相接地还是相间短路?事故位置在什么地方,是杆顶还是档距中?只有弄清楚事故情况,才好分析原因,确定对策。
回复
3楼
线路覆冰现象大都出现在南方,北方很少有。没什么好办法,就是加强巡视及早除冰。前几年发生的大面积覆冰现象造成了南方不少地区停电,才引起重视。有些公司除了一些产品说能自动除冰,我个人观点不可取,应该是为了赚钱。东北不知道有没有覆冰现象?
回复
4楼
东北没有这个现象,感谢老天爷,东北没有地面气温0℃以下,还在下雨的。不过,小时候看前苏联科普杂志和头几年湖南、贵州发生冻雨现象都是主张线路临时停电,线路间接入低压大电流来利用电流热效应来融化导线上的覆冰。当然,这些得事先有此设置;看报道,湖南、贵州、云南等地区自从上一次冻雨影响供电以后已经设置了。
回复
5楼
河南地区没有这种现象。
回复
6楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
回复
7楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
回复
8楼
这个问题看查看
<高压开关>
及专家组去了解下吧
高压开关>
回复
9楼
没办法,只能及时巡线,停电消缺
回复
10楼
配电间安装空调
回复
11楼
抄一段吧。
《实用电工技术问答2500问》
【问】导线覆冰如何去除?
【答】在初冬或初春时节,在气温在零下5℃左右出现雨雪混下的天气里,当雨滴落到导线、瓷瓶、电杆或其它物体上,往往会因温度降低而凝结成冰并附在这些物体上,而且越来越厚,就可能因覆冰过重造成断线事故。所以在严重覆冰地区进行线路除冰是一项很重要的工作。
清除覆冰一般有电流融冰法和机械除冰法两种。电流融冰法一是改变运行方式,使覆冰线路的负荷电流加大,升高导线温度来融冰;二是将线路与系统断开,使线路的一端三相短路,另一端接入数值稍大的短路电流,使导线发热而融冰。但不论采用哪种方法,都必须注意控制导线的电流,不应大于它的安全电流。
机械除冰法就是先将线路停电后,用拉杆、竹棒等沿线敲打,使覆冰脱落。
回复