如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
32楼
好像都是这么标的,250为执行器尺寸
回复
33楼
前室风口:800x500 预留洞口尺寸800X(500+250)
250:为手动操作机构。(不过我们这边一般为265,即800X(500+265))
楼梯间风口:800x500 预留洞口尺寸也是800X500
说的很对
回复
34楼
800*500表示的是竖井通风的有效面积,那阀体的实际尺寸必须加上执行机构的高度,一般为200-250,800X(500+250)这样就表示墙上预留孔尺寸为800*750
回复
35楼
正压送风口和排烟口都要预留+250的执行机构尺寸,特殊要求+200也可以。实际就是排烟阀上面加一个铝合金风口,都是280°的,没有70°的。
回复
36楼
一般风口我不表示,但是给土建专业留洞要加上这部分,暖通图纸上我也会详细标注留洞的位置、尺寸和标高。
回复
37楼
新人,学习了,谢谢大家
回复
38楼
正压送风口800X(500+250)表示为500方向增加250安装(预留)尺寸
回复
39楼
第一次看到这种表示方法,学习了,谢谢!
回复
40楼
对 有道理
回复
41楼
正压送风口800X(500+250)表示为500方向增加250执行机构(预留)尺寸 就应该这样表示,要不有的施工方就要问800x500有没有包含执行机构,我们还要给他们在解释一下,麻烦。:)
回复