正压送风口800X(500+250)表示什么意思?
senice
senice Lv.3
2008年01月10日 22:34:01
来自于通风排烟
只看楼主

如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!

如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
免费打赏
强哥outman
2008年01月17日 15:44:39
32楼
好像都是这么标的,250为执行器尺寸
回复
jhs8111
2008年01月17日 16:44:33
33楼
前室风口:800x500 预留洞口尺寸800X(500+250)
250:为手动操作机构。(不过我们这边一般为265,即800X(500+265))
楼梯间风口:800x500 预留洞口尺寸也是800X500

说的很对
回复
syhsfj
2009年02月23日 20:42:12
34楼
800*500表示的是竖井通风的有效面积,那阀体的实际尺寸必须加上执行机构的高度,一般为200-250,800X(500+250)这样就表示墙上预留孔尺寸为800*750
回复
wzz7786
2009年02月26日 16:58:11
35楼
正压送风口和排烟口都要预留+250的执行机构尺寸,特殊要求+200也可以。实际就是排烟阀上面加一个铝合金风口,都是280°的,没有70°的。
回复
xinhuobb
2009年02月26日 23:05:29
36楼
一般风口我不表示,但是给土建专业留洞要加上这部分,暖通图纸上我也会详细标注留洞的位置、尺寸和标高。
回复
smalldragon
2009年03月09日 11:52:02
37楼
新人,学习了,谢谢大家
回复
zxm9876
2009年03月09日 18:49:57
38楼
正压送风口800X(500+250)表示为500方向增加250安装(预留)尺寸
回复
appllep123
2009年03月10日 01:26:59
39楼
第一次看到这种表示方法,学习了,谢谢!
回复
tx
2009年03月11日 23:04:27
40楼

对 有道理
回复
49921019
2009年03月13日 11:20:08
41楼
正压送风口800X(500+250)表示为500方向增加250执行机构(预留)尺寸 就应该这样表示,要不有的施工方就要问800x500有没有包含执行机构,我们还要给他们在解释一下,麻烦。:)
回复

相关推荐

APP内打开