44楼
随手找张图上来,执行机构和检查门都能看得很清楚
现在才发现自己以前做的图加压送风口留洞尺寸都小了,没考虑到250。。。
等着被人投诉T_T
回复
45楼
正压送风口和排烟口都要预留+250的执行机构尺寸,特殊要求+200也可以。实际就是排烟阀上面加一个铝合金风口,都是280°的,没有70°的。
想请教一下:
1.排烟口也有执行机构,也都要多考虑250呢,不论是多叶的还是板式的?在吊顶里的排烟口,执行机构也和装载墙壁上的前室风口一样吗?
回复
46楼
都说完了我说什么啊:L
250是执行机构的尺寸具体看上面的吧!
回复
47楼
250是执行机构的尺寸 44是最清晰答案,
回复
48楼
长800,高500,执行机构部分250
回复
49楼
实际由于竖井内壁施工时很少抹光,虽然图纸会有要求,加上漏风系数,实际风量已经不足。所以增大余压实际多用于克服阻力,和风机工况点改变来加大风量。如果采用密闭性较好的金属风管作为送风井道,可能理论计算才会更实用!