正压送风口800X(500+250)表示什么意思?
senice
senice Lv.3
2008年01月10日 22:34:01
来自于通风排烟
只看楼主

如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!

如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
免费打赏
z-222
2009年04月03日 15:03:04
42楼
学到东西了:lol
回复
tiancainiu
2009年04月13日 23:10:51
43楼
曾经有类似问题 感谢楼主
回复
zaku11
2009年04月15日 10:55:45
44楼
随手找张图上来,执行机构和检查门都能看得很清楚


现在才发现自己以前做的图加压送风口留洞尺寸都小了,没考虑到250。。。
等着被人投诉T_T
回复
ya200533
2009年04月21日 12:21:14
45楼
正压送风口和排烟口都要预留+250的执行机构尺寸,特殊要求+200也可以。实际就是排烟阀上面加一个铝合金风口,都是280°的,没有70°的。

想请教一下:
1.排烟口也有执行机构,也都要多考虑250呢,不论是多叶的还是板式的?在吊顶里的排烟口,执行机构也和装载墙壁上的前室风口一样吗?
回复
hsnt206
2009年04月27日 15:16:21
46楼
都说完了我说什么啊:L
250是执行机构的尺寸具体看上面的吧!
回复
ssj706948
2009年07月19日 22:26:38
47楼
250是执行机构的尺寸 44是最清晰答案,
回复
cnjeric
2009年07月29日 15:19:25
48楼
长800,高500,执行机构部分250
回复
mqh860526
2009年07月30日 10:08:53
49楼
实际由于竖井内壁施工时很少抹光,虽然图纸会有要求,加上漏风系数,实际风量已经不足。所以增大余压实际多用于克服阻力,和风机工况点改变来加大风量。如果采用密闭性较好的金属风管作为送风井道,可能理论计算才会更实用!
回复
yuhongkai
2010年01月17日 00:49:06
50楼
长见识了,谢过!!
回复
flyindance1234
2010年06月21日 15:42:05
51楼
恩,是执行机构
回复

相关推荐

APP内打开