关于电梯前室的正压送风口 是电控阀那种 一般这个装置250-300 在送风口的下面 就是不知道正压送风口应该开在700-800 还是开在300-400好
关于电梯前室的正压送风口 是电控阀那种 一般这个装置250-300 在送风口的下面 就是不知道正压送风口应该开在700-800 还是开在300-400好
免费打赏
hlyu
2007年02月01日 15:41:46
2楼
一般正压送风口应布置在电梯前室的下部(距室内地坪300mm左右),那么电控阀在风口上部为好。
回复
toplhc
2007年02月01日 16:44:33
3楼
都可以,但是要保证手动操作机构在正常人能操作的高度,不宜超过1.5
另外,你所说的。。装置在风口下面的情况我是没见过的,一般在上面,侧面的也有
回复
liuyangkee
2007年02月02日 09:52:14
4楼
哦 明白 谢谢