楼梯间开局部正压送风口是否可以,请大家给点意见
craiginfinite
2007年03月23日 09:38:31
来自于通风排烟
只看楼主

6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。根据这条规定这个口是不能开,但是我从前室引过来的支管也不行吗???大家给点意见,该怎么理解这条?大家有没这样设置过?

6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

根据这条规定这个口是不能开,但是我从前室引过来的支管也不行吗???
大家给点意见,该怎么理解这条?
大家有没这样设置过?
craiginfinite
2007年03月23日 10:47:04
2楼
高手如林,怎么没人给点意见啊?
回复
tanghuaping
2007年03月26日 09:48:12
3楼
没有规定不可以,但是一般不这么做!!!
回复
toplhc
2007年03月26日 12:58:36
4楼
如果是防烟楼梯间的前室,可不送风

如果是合用前室,最好是设单独正压送风系统。如果合用,我觉得应该属于为其服务的管路,可以开孔。
回复
toplhc
2007年03月26日 13:02:02
5楼


第一次看到这句话觉得怪怪的,翻了一下规范,“应在通向合用前室的支管上设压差自动调节装置”,而你好像是从前室拉支管到防烟楼梯间,不知这一点是如何考虑的
回复
craiginfinite
2007年03月27日 13:18:44
6楼
比如前室可以自然防排烟,而楼梯间无法自然防排烟用机械送风,也不设竖井的情况
回复