请教:正压送风口的执行机构尺寸问题
xgbear
xgbear Lv.2
2006年11月21日 09:18:31
来自于通风排烟
只看楼主

由于施工过程中,预留的洞口尺寸被压缩,需要更改正压送风口尺寸,修改后风口风速过高10m/s,原风口按照250mm的执行机构预留的,不知道这个执行机构最小能压缩到多少,或者有没有其他位置放置这个执行机构,而不占用风口的尺寸,谢谢

由于施工过程中,预留的洞口尺寸被压缩,需要更改正压送风口尺寸,修改后风口风速过高10m/s,原风口按照250mm的执行机构预留的,不知道这个执行机构最小能压缩到多少,或者有没有其他位置放置这个执行机构,而不占用风口的尺寸,谢谢
jjzhenjing
2006年11月21日 09:47:30
2楼
振靖空调专业生产组合式空调器、柜式空调机组、远程射流空调机组、新风机组、风机盘管机组、风口、散流器、防火阀、调节阀、减振设备、消声器、消防高温排烟风机、钢管绕片加热器、诱导风机、轴流风机、正压送风机、消防通风(两用)低噪声柜式风机箱、混流风机、斜流式通风机、离心通风机等中央空调末端通风设备。我单位OEM贴牌服务!振靖中央空调欢迎您!靖江振靖中央空调 联系人:陆灿忠 电话:0523-4550068,13505260986 传真:0523-4551558
回复
二虎
2006年11月21日 13:59:45
3楼
也遇到过这个问题,我一般是这么处理的:
1.执行机构由原设计的250mm压缩到200mm;
2.正压风口下边距地压缩到200mm(甚至压缩到150mm),原设计是300mm;
3.经过以上处理,可以多出150mm高度,送风口尺寸不变,以满足风速要求。
回复
toplhc
2006年11月22日 17:08:02
4楼
我见过60mm执行机构的样本,你可以咨询厂家

另外一个问题就是你用你认为的风量/风口面积=风速,控制这个风速不超过10m/s,可能你认为的风量比实际运行时偏大,最好是说明系统风量及风口设置
回复
jjhtkt2005
2006年11月22日 20:19:18
5楼
我公司是苏中地区最大的防火阀 排烟阀 调节阀 执行器生产基地,我可以向你推荐一种薄行执行机构,厚度只有2CM,从而大大增加了通风面积.

江苏东亚通风空调制造有限公司 0523---5190086 左飞
回复
xgbear
2006年11月24日 09:48:44
6楼

由于是在剪力墙上,施工已经完成,要改洞口就得砸洞口,这是最后一步,呵呵
谢谢
回复
xgbear
2006年11月24日 09:54:48
7楼

合用前室正压送风,设计风量27000,风机风量29000,着火同时开启3层计算
目前洞口尺寸是300x1200,预留出安装的距离,风速就在10米左右了
回复
xgbear
2006年11月24日 09:56:08
8楼

希望能提供电子样本,或者样本扫描图片,谢谢
回复
toplhc
2006年11月24日 13:46:24
9楼
一般说来送风口的风速限制是7m/s,而不是10m/s;先不讨论总风量,每个风口的送风量可以取值略小于2700/3

另外是有薄形执行机构的,60/150/250都有,问题已经出了,最好是主动与设备厂家确认
回复