请教!电梯前室正压送风口需要280度关闭防火阀?
sheshui
sheshui Lv.3
2007年10月01日 20:40:41
来自于通风排烟
只看楼主

请教!电梯前室正压送风口需要280度关闭防火阀?

请教!电梯前室正压送风口需要280度关闭防火阀?
免费打赏
ntabc123
2007年10月02日 21:28:25
2楼
是的
回复
sheshui
2007年10月03日 12:21:35
3楼
请问出处?
回复
blackeye
2007年10月03日 12:52:15
4楼
楼主的问题就提的不对:防火阀是安装在风管上的,怎么能装在独立的风口上呢?

前室一般采用常闭型多叶送风口,可手动、电动开启,手动复位,高温时自动熔断,熔断温度一般是280度,因为这种送风口也经常用做排烟口。
回复
sheshui
2007年10月03日 17:00:57
5楼
谢!

前室一般采用常闭型多叶送风口,这种送风口也经常用做排烟口,怎能排烟?高度0.5M,又为常闭型。
回复
blackeye
2007年10月03日 23:40:08
6楼

我的意思是这种产品也可以用作其他区域的排烟系统的排烟口,并不是说用在前室里排烟。
回复
wenzhen001
2007年10月04日 10:04:18
7楼
前室一般采用常闭型多叶送风口,可手动、电动开启,手动复位,高温时自动熔断,熔断温度一般是280度,因为这种送风口也经常用做排烟口。
谢谢
应该是这样
回复
baggio914
2007年10月04日 23:32:40
8楼
受教了!谢谢大家!
还有:楼上的头像很可爱,哈哈!
回复
sheshui
2007年10月05日 13:22:46
9楼
风口不排烟,属防烟。
回复
gdaiq
2007年10月24日 15:24:31
10楼
一般都采用常闭型多叶送风口,可手动、电动开启,手动复位,高温时自动熔断,熔断温度一般是72度-180度-280度。
这就需要看实际设计的要求了。
有产品的需要可以联系俺啊。。。
QQ28285598
回复
guiguidemm
2007年10月29日 09:27:31
11楼
280度 怎么还叫防火阀呢 本身问的就有问题
回复

相关推荐