12楼
不需要设防火阀 设置加压送风口的目的是使前室内保持正压 这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶调节阀
回复
13楼
你认为“电梯前室需要带280度关闭防火阀”的理由?
如果火灾时该电梯前室正压送风口送出270度的加压新风,你认为此时奉命去救火中转而呆在该前室内的消防员会怎么样?
回复
14楼
同意观点.
回复
15楼
前室一般采用常闭型多叶送风口,可手动、电动开启,手动复位,高温时自动熔断,熔断温度一般是280度,因为这种送风口也经常用做排烟口。
回复
16楼
那正压送风口到底要不要设置70度动作?假设如果送出来的60几度的风恐怕人也逃不出来了.280度就更夸张了.到底正压送风口要不要达到某一定温度关闭?
回复
17楼
另外正压送风风机出来的管道上要不要装设70度防火阀?如果装设,则280的正压送风口毫无意义.
回复
18楼
前室一般采用常闭型多叶送风口,可手动、电动开启,手动复位。如果风机设在屋顶,新风直接送入前室,不经过有火灾危险的场所,就不用设防火阀。如果在地下室的窗井采风,通过有火灾危险的场所或走道送入前室,或穿越防火墙,就应设280度放火阀。
回复
19楼
多谢!那正压送风口到底要不要到达某一温度关闭呢?
回复
20楼
一样请你回答:如果某时你设计的前室加压防烟系统中通过270度的空气,此时你设计的“通过有火灾危险的场所或走道送入前室,或穿越防火墙,就应设280度防火阀”的这些280度防火阀均没有动作,使270度的空气一路畅通无阻地送入前室。那么此时奉命去救火中转而呆在该前室内的消防员会怎么样?
回复
21楼
前室一般采用常闭型多叶送风口,可手动、电动开启,手动复位。如果风机设在屋顶,新风直接送入前室,不经过有火灾危险的场所,就不用设防火阀。如果在地下室的窗井采风,通过有火灾危险的场所或走道送入前室,或穿越防火墙,就应设280度放火阀。
回复