合用前室正压送风口面积
wxjing00
wxjing00 Lv.3
2007年04月04日 12:49:22
来自于通风排烟
只看楼主

请教正压送风口面积,根据总风量是<20层按同时开启2层风口>=20层按同时开启3个送风口算吗?还是都是着火时着火层及上下层送风口同时开启,按3个算?谢谢

请教正压送风口面积,根据总风量是<20层按同时开启2层风口>=20层按同时开启3个送风口算吗?
还是都是着火时着火层及上下层送风口同时开启,按3个算?谢谢
toplhc
2007年04月04日 13:04:35
2楼
都可以,只要每层的风量满足要求

我一般是写开着火层及邻近层
回复
二虎
2007年04月04日 15:05:05
3楼
按3层算,上次规范组来我们这的时候,解答过.

按二个算的话,风口面积也太大了,住宅前室的墙面都很紧张的
回复
wxjing00
2007年04月04日 17:28:09
4楼
那算总风量时还是按,<20层的两层前室的门开启,>20层的三层前室的门开启,是吗,这样的话,<20层的是不是捉火时开启的层送风量就不够呢
回复
wxjing00
2007年04月04日 17:51:49
5楼
如果计算总风量时也都是按三层的门都开启,那根据门洞风速法算出来总风量,再L/3计算出的每层送风口面积不还是一样的吗,只是风井截面积变大了,请教各位,我老是弄不明白,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开