楼梯间或前室的正压送风口设置在什么高度?
mage780705
mage780705 Lv.12
2008年02月28日 17:48:02
来自于通风排烟
只看楼主

楼梯间或前室的正压送风口设置在楼层的上方还是下方?具体距离顶或底的高度有什么要求?高手赐教.

楼梯间或前室的正压送风口设置在楼层的上方还是下方?具体距离顶或底的高度有什么要求?高手赐教.
免费打赏
mage780705
2008年02月29日 11:42:48
2楼
怎么没有人回答呀,自己顶一下.
回复
mage780705
2008年02月29日 11:43:41
3楼
另外,风口如何感知,没有烟感.
回复
yier1920
2008年03月10日 14:40:08
4楼
通常距离地板0.5m高
回复
flier_01
2008年03月11日 11:39:01
5楼
0.3M~0.4M吧
回复
toplhc
2008年03月11日 12:56:39
6楼
没有具体的规定,常见的做法是风口下沿距地300mm左右,主要是考虑建筑梯角处理

但是前室的有一个规定,就是若采用多叶加压送风口,手动执行机构要求在人方便操作的地方,一般距地0.8-1.5m
回复
waj
2008年03月11日 15:17:49
7楼
一般是加压送风口底距地0.2米以上,1.0米以下。特殊情况可高可低。
回复
ytk1979
2008年03月12日 13:32:34
8楼
风口下沿一般距地0.5m。前室的执行机构可以装在上部,手动操作就没问题了。
回复
lengtingting
2008年03月12日 20:29:46
9楼
一般靠近楼板,楼上几位说的都不错,我一般取500mm的,问问师傅吧。
回复
zhanggl-81
2008年03月13日 16:00:41
10楼
我前段时间刚做了一个,是设计院设计的,他的要求正压送风口中距离地面0.8m。
回复
huabohou
2008年03月13日 18:59:05
11楼
但是前室的有一个规定,就是若采用多叶加压送风口,手动执行机构要求在人方便操作的地方,一般距地0.8-1.5m
这个那里有这个规定啊
回复

相关推荐

APP内打开