前室正压送风口的开启问题?
recolder
Lv.5
2009年06月21日 22:03:11
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
前室正压送风口,若某一层着火,是否是开启该层和其上楼层的送风口,而不是其上下楼层
前室正压送风口,若某一层着火,是否是开启该层和其上楼层的送风口,而不是其上下楼层
免费打赏
recolder
2009年06月21日 22:09:45
2楼
是否是建筑20层以下开启两个,大于20层开启三个???
回复
mini0323
2009年06月22日 10:11:11
3楼
着火时应是开启着火层本层的送风口以及上下两层的送风口。