正压送风口800X(500+250)表示什么意思?
senice
senice Lv.3
2008年01月10日 22:34:01
来自于通风排烟
只看楼主

如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!

如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
zmyl1981
2008年01月10日 23:06:42
2楼
+的250是执行机构的尺寸
回复
xhg-xu
2008年01月11日 00:48:48
3楼
风口:800x500
250:为执行机构。
回复
senice
2008年01月11日 09:29:46
4楼
执行机构?都是+250吗?那必须得这么表示吗?
回复
blackeye
2008年01月11日 10:08:44
5楼
风口尺寸标注时可以不表示这个250,但是给土建专业留洞时必须加上这个250。执行机构的实际宽度一般在200-250之间。
回复
lshuwei
2008年01月12日 08:26:50
6楼
看楼上的
回复
ouyanghongyan
2008年01月12日 10:30:07
7楼
还没有见过这样的表示呢,学习了。又长点见识!!
回复
cake_01@co163
2008年01月12日 18:39:21
8楼
同意5楼。我们院里面也是要求这么表示的。目的是给土建看的时候更方便。
回复
zhaodi-1005
2008年01月13日 13:34:04
9楼
找个样本一看就明白的,上面很清楚
回复
senice
2008年01月13日 13:37:17
10楼
土建预留洞口不是还得按800X500再加大一点留吗?
回复
ahwangf126
2008年01月13日 14:53:56
11楼
正压送风口800X(500+250)表示为500方向增加250安装(预留)尺寸