如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
22楼
前室风口:800x500 预留洞口尺寸800X(500+250)
250:为手动操作机构。(不过我们这边一般为265,即800X(500+265))
楼梯间风口:800x500 预留洞口尺寸也是800X500
因为一般都是常开的
回复
23楼
手动操作的 上面有个拉环 不可能是70度防火阀
回复
24楼
第一次见,确实长见识~~~
回复
25楼
请教一下,前室正压送风和楼梯间正压送风使用的百叶是否都是带执行机构的百叶,我见过有得设计是前室带执行机构的百叶,而楼梯间只是普通的自垂百叶或是普通的带阀门的百叶
回复
26楼
预留洞一定要考虑执行机构的安装尺寸,否则施工时发现剪力墙上留的洞口小了就不好办了
回复
27楼
我们通常也这么做的,这是多叶送风口等风口检修门(执行机构)的尺寸,一般样本推荐值有200mm或250mm两种,不过防烟楼梯间风口一般选自垂百叶式的,所以就没有执行机构了,+250也就没必要了。
回复
28楼
第一次见,确实长见识~~~
回复
29楼
谢谢兄弟的解答。
回复
30楼
执行机构也应该和送风机联锁的吧,手动操作应该也可以。
回复
31楼
同意此观点