正压送风口800X(500+250)表示什么意思?
senice
senice Lv.3
2008年01月10日 22:34:01
来自于通风排烟
只看楼主

如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!

如题,我一般都表示300X1200,但是我看有的那样表示的,不知道什么意思,请指点,谢谢!
免费打赏
gaofeng
2008年01月15日 09:10:06
22楼
前室风口:800x500 预留洞口尺寸800X(500+250)
250:为手动操作机构。(不过我们这边一般为265,即800X(500+265))
楼梯间风口:800x500 预留洞口尺寸也是800X500
因为一般都是常开的
回复
gaofeng
2008年01月15日 09:13:29
23楼

手动操作的 上面有个拉环 不可能是70度防火阀
回复
wwwggg7758521
2008年01月15日 20:11:25
24楼
第一次见,确实长见识~~~
回复
srenpeng
2008年01月15日 21:52:37
25楼
请教一下,前室正压送风和楼梯间正压送风使用的百叶是否都是带执行机构的百叶,我见过有得设计是前室带执行机构的百叶,而楼梯间只是普通的自垂百叶或是普通的带阀门的百叶
回复
yyjj0325
2008年01月15日 23:37:01
26楼
预留洞一定要考虑执行机构的安装尺寸,否则施工时发现剪力墙上留的洞口小了就不好办了
回复
wsjzri
2008年01月16日 09:31:17
27楼
我们通常也这么做的,这是多叶送风口等风口检修门(执行机构)的尺寸,一般样本推荐值有200mm或250mm两种,不过防烟楼梯间风口一般选自垂百叶式的,所以就没有执行机构了,+250也就没必要了。
回复
langlan998
2008年01月16日 12:54:59
28楼
第一次见,确实长见识~~~
回复
wgj1207
2008年01月16日 22:51:58
29楼

谢谢兄弟的解答。
回复
pandino
2008年01月17日 09:47:28
30楼
执行机构也应该和送风机联锁的吧,手动操作应该也可以。
回复
hangangsss
2008年01月17日 14:26:28
31楼



同意此观点