地下车库送风问题
wmm6375
wmm6375 Lv.3
2007年12月24日 11:56:03
来自于通风排烟
只看楼主

小弟最近的一个地下车库,平时送排风不打算采用诱导风机系统,采用双速风机加风管,现在又几个疑问向高手请教:1,选用双速风机,排风排烟管道合用,对于风管支路上阀门有什么样的要求?2、平时可以车道进风,火灾时开启补风风机,那么补风也需要在车库内设管道吗?还是仅出补风机房就可以了

小弟最近的一个地下车库,平时送排风不打算采用诱导风机系统,采用双速风机加风管,现在又几个疑问向高手请教:
1,选用双速风机,排风排烟管道合用,对于风管支路上阀门有什么样的要求?
2、平时可以车道进风,火灾时开启补风风机,那么补风也需要在车库内设管道吗?还是仅出补风机房就可以了
免费打赏
hlyu
2007年12月24日 14:14:30
2楼

1.不用选用双速风机,排风排烟换气次数均按6次/h.m3计算。详见国标《汽车库修车库停车场设计防火规范》
2.火灾时开启补风风机,补风也需要在车库内设管道。
回复
wmm6375
2007年12月24日 14:52:48
3楼

1、虽然排风排烟换气次数均按6次/h.m3计算,但是由于排烟和排风的计算层高不一样,风量还是有快1万的区别;
2、小弟我做地下车库采用诱导风机系统的时候,补风系统一般都是仅出补风机房就可以了,为什么选用风道系统的时候,补风系统要在车库内设计管道,理由能不能说下
回复
iwbwy
2007年12月25日 17:23:38
4楼
“排烟和排风的计算层高不一样”

不是很理解
回复
yklts
2007年12月25日 18:13:38
5楼
一般情况下:
车库的排风按3米层高计.而排烟按实际的体积计.
是不是这样?
回复
wmm6375
2007年12月26日 08:10:30
6楼
回复
lulu0623
2009年05月15日 17:25:15
7楼
车库的排风按3米层高计.而排烟按实际的体积计,如果车库面积不大,从车道补风就行哈
回复
liding860101
2009年05月15日 20:24:57
8楼
从车道补风,能满足防火要求吗?
回复
hujj729
2009年05月16日 21:58:26
9楼
诱导风机的作用就是无形的管道!!
回复
happy4476@co163
2009年05月19日 15:45:54
10楼

答:1,采用双速风机可行,平时排风量一般小于排烟量,通风排烟合用系统风管穿机房需采用280度阀,风管支管只要没穿防火分区、沉降缝等无要求。
2,火灾时为什不用坡道自然补风?难道坡道处风速超标了?补风机房需要设置,风管穿机房需采用70度阀...
回复