1、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:8.2.2
(1)
防烟楼梯间前室、
消防电梯前室可开启外窗面积不应小于
2.0m
2
,
合用前室
不应小于
3.0 m
2
;
(2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于
2.0m
2
;
(3)长度不超过
60m
的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的
2%;
(4)需要排烟的房间可开启外窗面积不小于该房间面积的
2%;
(5)净空高度小于
12m
的中庭可开启天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面
积的
5%。
2、
防烟楼梯间前室或合用前室;
利用敞开的阳台、
凹廊或前室内有不同朝向的
可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。8.2.3
3、排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。8.2.4
四、自然排烟系统的设计
自然排烟系统设计是与建筑专业共同研究的设计问题。
根据自然排烟设计条
件,
需要对排烟部位的有效可开启的外窗面积进行校核计算。
为了使烟气能顺利
排出,自然排烟的设计还应考虑以下两点:
1、为了减少室外风压对自然排烟的影响,排烟口部位宜尽量设置与建筑物型体
一致的挡风措施,如图
2
所示。
图
2 设有挡风措施的阳台、凹廊
2、
内走道与房间的排烟窗应尽量设置有两个或两个以上不同朝向,
如图
3 所示。
筑
龙
网
W
W
W
.
Z
H
U
L
O
N
G
.
C
O
M
第
5
页
共
43
页
图
3
开启外窗朝向对自然排烟效果影响
第三节高层建筑机械加压送风防烟系统设计
设置机械加压送风防烟系统的目的,
是为了在建筑物发生火灾时提供不受烟
气干扰的疏散路线和避难场所。
因此,
加压部位在关闭着门时,
必须与着火楼层
保持一定的压力差(该部位空气压力值为相对正压)
;同时,在打开加压部位的
门时,
在门洞断面处能有足够大的气流速度,
以有效地阻止烟气的入侵,
保证人
员安全疏散与避难。
一、机械加压送风防烟设施设置部位
8.3.1
当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可开启外窗时,
能采用自然排烟方式,
造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用
机械加压送风方式排列组合上的多样化,
而这两种排烟方式不能共用。
为此,
将
这种组合关系及防烟设施设置部位分别列于表
1。
表
1
垂直疏散通道防烟部位设置表
筑
龙
网
W
W
W
.
Z
H
U
L
O
N
G
.
C
O
M
第
6
页
共
43
页
注:1、
《高规》6.1.2.3
条规定:剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难
时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
2、
《高规》8.4.3
条规定:带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间
前室或合用前室,
当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,
裙房部分不具
备自然排烟条件时,
其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,
正压值应符合
8.3.7
条规定。
这里需要说明两点:
1、对消防电梯井是否设置机械加压送风防烟设施是当前国内外有关专家正在研
究的课题,至今尚无定论。据有关资料介绍,利用消防电梯井作。为加压送风有
一定的实用意义和经济意义,现在正在研究之中,国外也有实例。由于我国
目前在这方面尚未开展系统的研究,
尚无足够的资料,
所以
《高层民用建筑设计
防火规范》
中不规定对消防电梯井采用机械加压送风。
另一方面,
考虑到防排烟
技术的发展和需要,
在有技术条件和足够的技术资料情况下,
允许采用对消防电
梯井设置加压送风,
但前室或合用前室不送风,
这也是有利于防排烟技术在今后
得到进一步发展。
2、对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间进行加压送风时,其前室可不送风的理
由主要有:
(1)
从防烟楼梯间加压送风后的排泄途径来分析,
防烟楼梯间与其前
室除中间隔开一道门外,其加压送风的防烟楼梯间的风量只能通过前室与走廊
的门排泄,
因此对排烟楼梯间的加压送风同时,
也可以说对其前室进行间接的加
压送风。
两者可视为同一密封体,
其不同之处是前室受到一道门的阻力影响,
使
其压力、
风量受节流。
国外某国家研究所对上述情况进行试验,
其结果说明这一
点。
(2)从风量分配上分析:当不同楼层的防烟楼梯间与前室的门,以及前室与
走道之间的门同时开启时或部分开启时,
气流风量分配与走向是十分复杂的,
以
致对防烟楼梯间及其前室的风量控制很难实现。
二、机械加压送风防烟系统的设计要求
按
《高层民用建筑设计防火规范》
中规定,
进行机械加压送风防烟系统设计
时,应满足下列要求:
1、高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量
应由计算确定,
或查表确定。
当计算值与查表结果不一致时,
应按两者中较大值
确定。8.3.2
筑
龙
网
W
W
W
.
Z
H
U
L
O
N
G
.
C
O
M
第
7
页
共
43
页
2、层数超过
32
层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设