地下车库排烟量只按高度,不安面积确定?
thealmightyma
2017年10月13日 14:49:14
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库排烟量只按高度,不安面积确定?之前做的项目都是按面积确定,然后与新车规比较确定的,是对新车规的误解?

地下车库排烟量只按高度,不安面积确定?之前做的项目都是按面积确定,然后与新车规比较确定的,是对新车规的误解?
免费打赏
小虎爸
2017年10月13日 21:18:43
2楼
地库火规对排烟量有明确规定 ,应该是综合考虑,不可能不考虑面积因素。
回复
fenglian1973
2017年10月16日 14:29:57
3楼
建议去看看最新车库规的对应条文的解释。
回复
消防风机
2017年11月03日 10:39:37
4楼
承接通风排烟工程
回复
大名飞仔
2017年11月03日 11:02:57
5楼
按高度来了 新规
回复
lantianyi
2017年11月09日 16:01:30
6楼
附个图
回复
lantianyi
2017年11月09日 16:02:27
7楼
再来个条文说明
回复
永不放弃08
2017年11月18日 02:04:18
8楼
学习了,谢谢各位!
回复
高yx
2017年11月21日 08:50:52
9楼
表格8.2.5的风量是对[code]每个防烟分[/code]区内[code]不同高度[/code]的情况下风量的规定。
回复
树懒囧
2017年11月28日 11:11:58
10楼
应该是在划分防烟分区的时候就已经对面积作了规定,所以后面排烟量是说在每个防烟分区内不小于多少,其中也说了“除建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库”。个人理解,欢迎指正。附《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014中的相关条文,这本是我知道的最新的一版了,难道又出新版了?