请教斑竹地下车库的送风机需要布置机房吗?可不可以直接吊装在车库顶部?因为受到建筑和投资的饿影响,机房数目越少越好
请教斑竹
地下车库的送风机需要布置机房吗?可不可以直接吊装在车库顶部?
因为受到建筑和投资的饿影响,机房数目越少越好
2楼
应该可以的,选择低噪音风机
我装的很多了。
回复
3楼
有的地方要求严格
我一般不设机房
回复
4楼
应该需要机房。因为火灾时,如果地下车库没有对外的通道时,就需要机械补风,所以需要设置机房。
“GB50016-2006 建筑设计防火规范”中,“9.4.9 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境
条件下连续工作不少于30min。排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。”
回复
5楼
新《建规》说的是“宜”,不是“应”。各地消防部门掌握的尺度不一样,有的地方要求尽量设置机房。
从暖通设计的角度来说,只要不影响停车位,机房应该是“越多越好”而不是“越少越好”。
回复
6楼
要看甲方的意见,能设的最好都尽量设,不过要帮甲方考虑车位,你要占人家太多车位人家会骂你,唉,但有时想两者兼顾,难啊。
回复
7楼
应该可以的,选择低噪音风机
我装的很多了。
回复
8楼
应该可以的,选择低噪音风机
我装的很多了。
回复
9楼
我们这里不行,要设机房,晕!!!!
回复
10楼
以消防部门意见为主
回复
11楼
风机装在车库顶,加消声器,这样噪音就会小很多。
回复