地下车库消防控制室需送风吗?
chenyu2007818
2011年06月22日 10:02:10
来自于通风排烟
只看楼主

今天遇到一审图意见:要求地下车库消防控制室需送风。我在图纸附注中已说明消防控制室可根据需要设换气扇,换气次数5次。

今天遇到一审图意见:要求地下车库消防控制室需送风。我在图纸附注中已说明消防控制室可根据需要设换气扇,换气次数5次。
snail_yin
2011年06月22日 16:03:01
2楼
消防控制室24小时有人员停留,肯定是要通风的。同时应设置空调。
回复
chenyu2007818
2011年06月24日 09:33:25
3楼
版主,我做排风,但不一定非要送风吧
回复
春眠不觉晓
2011年06月26日 22:31:45
4楼
在做车库水暖设计时,消防控制室,我做喷淋了,但没做通风,不知对不对?
回复
vk3001h
2011年06月27日 09:53:16
5楼

一定要做送风。地库的消防控制室用的是防火门,没有进风通路的。如果仅设排风不设送风,会因为没有自然进风通路而无法实现。
回复
vk3001h
2011年06月27日 09:57:37
6楼

不对。消防控制室内容纳报警控制机柜,是整个建筑的消防控制中枢。一旦自喷系统误喷或漏水会对消防自控系统造成灾难性的影响。所以消防控制室不允许设自喷,连空调都不允许使用风机盘管要用分体机。
回复
xuzechen826
2011年06月27日 10:20:33
7楼
你真是邪地可爱,为什么不设送风,让排风进车库呢。虽然这样也不太好
回复
qwaz007
2012年08月07日 16:42:25
8楼

防火门为什么就没有进风通路,防火门是完全密闭的吗?
回复

相关推荐

APP内打开